Ok, mal ausführlich...
Das hier sei der Stromzähler. Die aktuelle Leistung in Watt kommt über 5/5/35 (als Gleitkommawert in Watt).
Zähler Strombezug.jpg
jetzt benötigen wir eine neue Sequenz zur Formatumrechnung, mit einem Auslöser 5/5/35 vom Typ 4-Byte Gleitkomma, auslösend bei jedem neuen Datenwert:
Auslöser.jpg
In der Sequenz lesen wir den Leistungswert in eine 4-Byte Integer Variable ein und geben Sie dann als 4-Byte Wert ohne Vorzeichen an eine neue Gruppenadresse wieder aus:
Sequenz.jpg
Einlesen.jpg
Ausgeben.jpg
Das sollte es sein.
Grüße, Jörg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Ist das zu einfach gedacht?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok
welche Fragen hast Du dazu?1. Auslöser der Sequenz ist jedes neue Datenpaket vom Zähler ("bei jeder Änderung")
2. einlesen in eine Variable, entweder vom Typ 2-Byte Zahl oder 4-Byte integer, das musst Du ausprobieren
3. ausgeben auf eine neue GA mit dem gewünschten Datentyp
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Antwort. Die domovea Visu bekomme ich hin, aber ich benötige Hilfe um ein 4-Byte Gleitkomma in ein Win 4-Byte vorzeichenlos mit Hilfe von Sequenzen hinzubekommen. Geht das?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
die Domovea erwartet folgende Daten für den Gerätetyp "Energiezähler":
1.der Wert "Momentane Elektrische Leistung" ist ein 4-Byte Gleitkommawert in Watt (Datentyp "14.056 Leistung (W)")
2.der Wert "Messwert der elektrischen Energie" ist eine 4-Byte Zahl (vorzeichenbehaftet) in Wh (Datentyp "13.010 Wirkarbeit (Wh)")
Diese Datentypen sollten direkt auf die Ausgabewerte aus dem Stromzähler passen.
Falls Du aber speziell eine Umrechnung für eine andere Visu benötigst, so kannst Du das doch mithilfe einer Sequenz machen:
1. Auslöser der Sequenz ist jedes neue Datenpaket vom Zähler ("bei jeder Änderung")
2. einlesen in eine Variable, entweder vom Typ 2-Byte Zahl oder 4-Byte integer, das musst Du ausprobieren
3. ausgeben auf eine neue GA mit dem gewünschten Datentyp
JörgZuletzt geändert von JoergDr; 23.02.2022, 11:25.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich benötige bezüglich einer Umrechung im TJA450 eure Hilfe.
Mein Stromzähler liefert die Werte als Watt im 4Byyte Gleitkomma (14.) aus. Ich kann in meiner Visu aber nur 4-Byte Werte als ganze Werte visualisieren.
Kann man in der Domovea dies umrechnen, eine neue GA generieren, damit ich diese dann visualisieren kann.
VIELEN Dank
Deniz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du eine Schwelle eingebaut so dass die Meldung erst erscheint wenn der Überschuss einen gewissen Wert überschreitet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei die Meldung .
ist aufgeleuchtet, worauf ich einfach mal die Spülmaschine (die seit gestern Abend voll ist) angeworfen habe und überlegt habe, ob wir eine Waschmaschine laufen lassen können. Nein, da nicht genügend Wäsche! Energie effizient nutzen und nicht Ressourcen verschwendenYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
freut mich dass es jetzt so einfach gelöst werden konnte.
Viele Grüße
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
bezüglich PV Überschuss Meldung kam doch alles anders.......und viel einfacher und sogar billiger.
Mit der PV Anlage wurde mir auch ein neuer Stromzähler eingebaut, der mit meinem EHZ503 Stromzähler kompatibel ist.
Dieser detektiert neben Bezug auch Lieferung, was ich bisher natürlich nicht verwendet habe.
Nun habe ich nur parametriert und in der Domovea visualisiert.
Der Rest war simpel : Logik mit
Leistung Lieferung > 0 Watt liefert Status PV-Überrshuss 1,
Leistung Lieferung = 0 Watt liefert PV Staus Überschuss 0.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Deniz
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Super. vielen Dank für die Antwort.
Das mit USB ist immer so eine Sache.
Ich werde es mal versuchen.
Mir gings um die Funktionen. wenn das nicht abgespeckt ist, dann hol ich mir das.
Hat hier eventuell jmd eins abzugeben?
Bitte per PN mal anbieten auch 450er. wenns preislich passt, why not.
Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hatte den TJA 701A mal testweise in Betrieb genommen. Er ist deutlich schneller als der 450-er weil die zugrunde liegende Hardware leistungsfähiger ist. Mit einer virtuellen Maschine hatte ich das nicht getestet, aber sofern der USB Port 1:1 unterstützt wird, sollte das eigentlich funktionieren. Von der Funktionalität her sollten 701A und 450 gleich sein. Aber einen längeren Test des 701A hatte ich nicht gemacht.Zuletzt geändert von JoergDr; 24.01.2022, 10:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
möchte mir gerne einen Domove Server zulegen.
Jetzt stehe Ich davor entweder ein TJA450 oder ein TJ701A zu nehmen.
Beim 450 brauch Ich ja noch ein Netzteil.
Der 701A ist ja ein USB Interface was mit einem PC läuft.
Ich tendiere zu 701A, da sowieso ein Server läuft.
Könnt ihr mir sagen, ob das auch über eine Virtuelle Maschine läuft?
Und gibt es Leistungstechnisch Unterschiede? bzw von Funktionens defiziede?
Danke an Alle.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, wenn ich eine Neue brauche wäre das sicher eine Option.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: