Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Keine Verbindung und Funktion des Homeservers

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Keine Verbindung und Funktion des Homeservers

    Hi KNX User,

    Habe folgendes Problem habe den Expert 2.8 runtergeladen und mein Projekt vom Expert 2.7 dort reingeladen.

    Anschließend habe ich das in den Homeserver geladen, hatte das Problem das ich aber vorher kein Firmeware Update des Homeservers gemacht habe .Also kam die Meldung
    Nicht Kompatibel mit dem aktuellen Software stand des Homeservers.
    Und Danach ging gar nix mehr.
    Kann den Homeserver auch nicht mehr über Netzwerk finden.

    Habe nun meinen Bildschirm an den Homeserver angeschossen und da kommt nur folgendes Bild.Siehe Anhang.

    Was soll ich jetzt nun tun ?
    Weiß jemand einen Rat oder soll ihn gleich zu gira senden, was wieder ewig dauert ;-(

    Danke schon mal im vorraus

    Gruß Flo
    Angehängte Dateien

    #2
    Neuer versuch des Fotos
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      Die Firmware seriell übertragen, dabei muss der HS neu gestartet werden, dann das Projekt wieder aufspielen, sollte funktionieren.

      Kommentar


        #4
        Übertragung seriel

        Bin wieder ratlos

        Nun kommt folgende meldung
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Da steht doch "Geht nicht mit 64 bit Versionen von Windows"

          Kommentar


            #6
            Habs mit einem alten Laptop hinbekommen,
            trotzdem Danke .