    Hallo Gemeinde,

    ich habe einen 8-f SA von Merten bei dem ständig verschiedene Kanäle hängen bleiben..... Das nervt unheimlich. Wenn man per Hand den Kanal betätigt, dann geht der Kanal wieder für ein paar Tage. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man den Kanal gangbar machen kann? Auf irgend eine Art möchte ich den "Reibungswiderstand" reduzieren. WD40 sprüh ich da lieber nicht rein ;-)
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

    #2
    Schaltest du mit dem Aktor Kleinspannungen?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Der SA schaltet meine Poolkomponenten (Licht, Umwälzung, Beleuchtung Technikraum) Alles 230 V
      if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
      KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

      Kommentar


        #4
        Das Kleben der Kontakte kommt idR daher, dass beim Schalten von Kleinspannungen kein Lichtbogen entsteht, welcher den Kontakt reinigt. Wenn bei dir allerdings richtig Last geschaltet wird, kann es daran nicht liegen.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Dann werde ich das Merten-Teil wohl austauschen müssen...... sehr ärgerlich! Vielleicht schraube ich es mal auf.....
          if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
          KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

          Kommentar


            #6
            Schaltkanal "hängt"

            Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
            sehr ärgerlich! Vielleicht schraube ich es mal auf.....
            Ruf doch vorher mal bei Merten an, evtl. Ist da auch die Firmware beteiligt.


            Cu
            Andreas
            cu
            Andreas