Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Expert 4.0 mit HSPhone und XML-ScrollList Probs

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Expert 4.0 mit HSPhone und XML-ScrollList Probs

    Hi, seit dem ich auf Expert 4.0 umgestiegen bin, geht mein hsPhone und SystemLog bzw. XML-ScrollList nicht mehr.

    Es scheinen die Scroll Funktionen nicht zu gehen, oder etwas mit dem XML.
    Im HSPhone Thread hat Nils schon etwas geantwortet. Doch ich mache mal einen neuen Thread auf, da bei mir nicht nur das HSPhone betroffen ist.

    Im Debug sehe ich noch eine exeption:
    File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 1, in [module]
    File "[12299_Squeeze]", line 19, in __init__
    ImportError: No module named whrandom
    [5012L, 12299L, 1L, 'EI', 'KNXUF_Squeeze(pItem,EN[1],EN[2],EN[3])', '', 0L, 0L, 1L, 0L]

    Habt Ihr schon eine Lösung?
    Gruß Jörg

    #2
    Hi
    also ich bekomme mit der ScrollList_V2.003 folgende exception:
    Code:
    File "[12249_ScrollList]", line 77, in makeTrigger
    NameError: global name 're' is not defined
    [5012L, 12249L, 0L, 'EI or EC[7] or EC[9]', 'SN[1].makeTrigger((EN[7],EN[9]))', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    Bin ich damit alleine?
    Generell scheint meine Scrolllist aber zu funktionieren... - daher bin ich recht relaxed.

    Gruß
    Thorsten

    Kommentar


      #3
      Hallo Thorsten,

      bei steht das selbe. Allerdings funktioniert die Liste bei mir ebenfalls.

      Gruß Thorsten

      Kommentar


        #4
        So ein Mist, warum geht die Liste bei umstellung auf 4 bei mir nicht mehr.

        Ich habe das Projekt auf dem experten 2.8 exportiert und dann in den 4.0 importiert. Mehr habe ich nicht germacht.
        Gruß Jörg

        Kommentar


          #5
          Das hab ich gefixt.
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Hallo,
            wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich bei der Firmware <4 im Debug einen Eintrag HSPHONE und ich glaube auch zum Systemlog.
            Im jetzigen Debug kann ich nichts finden.
            Erinnere ich mich hier richtig. Dann würde es bedeuten, dass die Module gar nicht "richtig" laufen. Beim Übertragen bekomme ich aber keinen Fehler.

            Unter Logik Liste kann ich die aber finden:
            12252 EB38EE7C17312F8391DA9BA3CB010EA7 331 0 21 12
            12260 13A518C3C44D67253FF3D1D4C274F46E 237 0 21 15
            12269 30A249F50773AE172A82B186A1EB4B62 11 0 21 7
            Scheinen aber etwas zu machen.


            @Wolfgang: die neue hsl habe ich noch nicht getestet, werde ich aber heute abend machen.
            Gruß Jörg

            Kommentar


              #7
              Habe jetzt die hsl von Wolfgang genommen. Nun habe ich gleich noch einen Schwung mehr Fehler. Ist aber auch zwei Versionen größer als meine alte.
              Zusätzlich habe ich alle Logiken auf Aktualität überprüft. Hat leider gar nichts gebracht!!

              Und kann bitte einer mal bei sich nachschauen, ob im Debug das HSPhone SystemLog als eigener Eintrag vorkommt.

              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              NameError: name 'KNXUF_htmlentities' is not defined
              [5012L, 12252L, 0L, 'EI', 'KNXUF_Telefonbuch(pItem,KNXUF_remanentBuffer,KNXU F_debugWriter,KNXUF_htmlentities(),KNXUF_WebAttach ,configstr=EN[11])', '10', 0L, 1L, 2L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'setxmlOutputString'
              [5012L, 12252L, 0L, 'EI or EC[8] or EC[9]', 'SN[2].setxmlOutputString(EN[8],EN[9])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'setSaveUnknown'
              [5012L, 12252L, 0L, 'EI or EC[5]', 'SN[2].setSaveUnknown(EN[5])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'setTargetNums'
              [5012L, 12252L, 0L, 'EI or EC[7]', 'SN[2].setTargetNums(EN[7])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'setPassword'
              [5012L, 12252L, 0L, 'EI or EC[10]', 'SN[2].setPassword(EN[10])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'incoming'
              [5012L, 12252L, 0L, "EC[2] and EN[2].find('CALLINFO:')==-1", 'SN[2].incoming(calling=EN[2])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 227, in calc
              File "case", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'haveLogMsg'
              [5012L, 12252L, 0L, 'SN[2].haveLogMsg', 'SN[2].showLog()', '', 3L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 227, in calc
              File "case", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'haveResult'
              [5012L, 12252L, 0L, 'SN[2].haveResult', 'SN[2].getCallingName()', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 227, in calc
              File "case", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'numberNotFound'
              [5012L, 12252L, 0L, 'SN[2].numberNotFound', 'SN[2].getNumberNotFound()', '', 2L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 227, in calc
              File "case", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'redrawXML'
              [5012L, 12252L, 0L, 'SN[2].redrawXML[0]', 'SN[2].showList(0)', '', 4L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:29 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 227, in calc
              File "case", line 1, in [module]
              AttributeError: 'str' object has no attribute 'redrawXML'
              [5012L, 12252L, 0L, 'SN[2].redrawXML[1]', 'SN[2].showList(1)', '', 5L, 0L, 0L, 0L]
              16.04.2013 17:35:30 (1)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              File "[12299_Squeeze]", line 19, in __init__
              ImportError: No module named whrandom
              [5012L, 12299L, 1L, 'EI', 'KNXUF_Squeeze(pItem,EN[1],EN[2],EN[3])', '', 0L, 0L, 1L, 0L]
              Gruß Jörg

              Kommentar


                #8
                Zitat von lochj Beitrag anzeigen
                Habe jetzt die hsl von Wolfgang genommen. Nun habe ich gleich noch einen Schwung mehr Fehler. Ist aber auch zwei Versionen größer als meine alte.
                Zusätzlich habe ich alle Logiken auf Aktualität überprüft. Hat leider gar nichts gebracht!!

                Und kann bitte einer mal bei sich nachschauen, ob im Debug das HSPhone SystemLog als eigener Eintrag vorkommt.
                Also die Debug sieht bei mir identisch aus. Du bist nicht allein;-)

                Gruß bernd

                Kommentar


                  #9
                  Dieser Systemlog-Baustein läuft bei mir.

                  HS-Phone wurde noch nicht portiert!

                  siehe hier: hsphone - KNX-User-Forum
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #10
                    Hi, die Version habe ich auch gefunden. Jetzt habe ich alle aus dem Board durch.

                    Bekomme bei den neueren immer:
                    16.04.2013 21:51:25 (1)
                    File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
                    File "formula", line 1, in [module]
                    File "[12260_SystemLog]", line 155, in __init__
                    File "[12260_SystemLog]", line 305, in __writeStat
                    File "[12260_SystemLog]", line 48, in info
                    ZeroDivisionError: float division
                    [5012L, 12260L, 0L, 'EI', 'KNXUF_SystemLog(pItem,locals())', '0.1', 0L, 1L, 1L, 0L]
                    Gruß Jörg

                    Kommentar


                      #11
                      schau mal da: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post163400

                      Kommentar


                        #12
                        Ne, das war es auch nicht. Habe alles auf dem Thread probiert.
                        Ich warte mal, bis Nils wieder online ist, vielleicht hat er ne Idee.
                        Gruß Jörg

                        Kommentar


                          #13
                          Gibt es hierzu inzwischen was neues? Auf meinem neuen HS4 bekomme ich die Anruferliste der Fritzbox auch nicht zum laufen...

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo zusammen,

                            ich bin hier am Testen, ob ich mit dem Experten 4.0 und der neuen Firmware klarkomme. Aber trotz mehreren Versuchen und den Tips hier aus dem Forum habe ich leider nach wie vor Probleme:
                            Ich krieg den Kameraswitcher nicht zum Laufen
                            Ich krieg nur ein altes Systemlog angezeigt (welches auch so in Debug aussieht), also denke ich, es dürfte am Reinschreiben liegen, oder? Der Squeeze-Baustein schreibt aber doch direkt, oder irre ich? auf dem Homeserver-Schirm wird auf alle Fälle was ausgegeben und die Steuerung funktioniert soweit.
                            Wenigstens schein jetzt hsphone wieder zu klappen...

                            Freue mich über jeden weiteren Vorschlag, würde gerne einen Strich unter die neue Version machen...

                            Gruß
                            Winni

                            Kommentar


                              #15
                              Nach längerer Hin- und Herkopiererei der verschiedenen Versionen habe ich nun hsphone / Squeeze-Bausteine am laufen. Auch der Kameraswitcher tut seinen Dienst (lag hier am Squeeze-Baustein, der die URLs nicht ausgegeben hatte)
                              Aber das Systemlog ist immer noch wie eingefroren.. Hat keiner eine Idee, warum sich hier unter 4.0 nichts mehr rührt?

                              Gruß
                              Winni

                              Kommentar

                              Lädt...