Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Positionierung der PM-Melder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Positionierung der PM-Melder

    Hi,

    anbei mein Grundriss mit meiner geplanten PM-Melder Positionierung.

    Würde mich über Kritik freuen.

    Danke
    PS. der gelbe Punkt ist der PM-Melder, soll in die Decke
    Angehängte Dateien

    #2
    interessant wäre noch ob an der einen oder anderen stelle ein BM sinnvoller wäre?

    Kommentar


      #3
      keiner Lust ;-( ?

      Kommentar


        #4
        Hi
        Bewegungsmelder machen meiner meinung nach keinen Sinn
        nimmst zum Beispier den eibmarkt.com Art Nr. N5000530
        hat sogar noch konstantlichtregelung
        lg
        Oli

        Kommentar


          #5
          Das Gerät ist preislich wirklich interessant.

          Hast du Erfahrung mit dem Gerät?

          Gibts an meinen Platzierungen was zu meckern?

          Kommentar


            #6
            Ich würde unbedingt in jedem Raum einen PM verbauen auch Wohnen Küche usw.
            die präsenzmelder sollten in der mitte des Raumes Plaziert werden damit sie die Fläche decken schau dir die Technischen Daten des Melders mal an Vonwegen Reichweite Präsenz Bewegung bei entsprechender montagehöhe
            lg
            Oli

            Kommentar


              #7
              wieviel Abstand sollte man von Lichtquellen & Wand einhalten?

              Genügt im Flur evtl einer weniger?
              L -Form:
              1 Schenkel 6,80
              1 Schenkel 3,60

              Hab 3 Stück vorgesehen...

              Kommentar


                #8
                Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
                Das Gerät ist preislich wirklich interessant.

                Hast du Erfahrung mit dem Gerät?

                Gibts an meinen Platzierungen was zu meckern?
                Hi, hab den Eibmarkt N000520 und bin hochzufrieden. Man kann die 4 Pyro-Detektoren einzeln zuschalten, die auch sehr empfindlich reagieren.
                Optisch ist er für mich OK - ist aber Ansichtsache.
                Im Flur sollte einer reichen.

                lg Peter
                Gruß Peter

                Kommentar


                  #9
                  Optisch finde ich den jetzt auch nicht so schlimm ;-)

                  Einer??
                  Ich bin immer skeptisch das er dann nicht reagiert oder man erst nen meter im dunkeln läuft....

                  Kommentar


                    #10
                    Schau Dir mal die techn. Daten des PM an! 14m Bewegungserkennung von denen ich immer ein paar Meter abziehe, also sagen wir mal 10m sichere Erkennung, was für Deinen 6m Flur locker reicht. Du kannst ja das grüne für eine zweite Stelle sicherheitshalber mal vorsehen.

                    edit: hier mal mein Vorschlag (rot=Alternativ)

                    lg Peter
                    Angehängte Dateien
                    Gruß Peter

                    Kommentar


                      #11
                      Danke - hab gerade einen zweite Vorschlag erarbeitet

                      Der beim Schlafzimmer soll auf nur 180 Grad laufen, so das quasi nur Bewegung im "Schrank" erkannt wird.

                      Der im Bad erkennt wohl leider nichts was hinter "T" passiert....
                      Aber mit längerer Nachlaufzeit sollte das kein Problem sein oder ?

                      Können die beiden im Ess/Wohn bereich um die Ecke kucken, oder sind die sauber getrennt ?
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #12
                        Hi, die Päsenzmelder im Essen/Wohnbereich können nicht um die Ecke schauen! Im Bad würde ich zwei Melder setzen oder einen in der Flucht der Wand von der Badewanne hin in Richtung WC.
                        Gruß Peter

                        Kommentar


                          #13
                          so...?
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            #14
                            rot ist leerdose KNX

                            Kommentar


                              #15
                              jep! Weshalb Du aber die Teile sonst immer nahe an die Wand klatscht ist eigentlich ungewöhnlich. In der Regel nimmt man einen Bezugspunkt an dem man die Geräte plaziert - also in Verlängerung einer Wand oder mittig der Leuchten. Ich finde das unaffälliger als wenn dann da außen ein Präsenzmelder alleine sitzt.
                              Gruß Peter