    #61
    Hi,
    ihr seid wirklich meine Rettung - nach ewigem Suchen, warum mein Konzentrator so unzuverlässig, scheint das Ändern der Priorität auch meine Lösung zu sein. Auch ich habe defintiv keine Buslast. Aber mit "niedriger" Priorität wird hier nur jedes 3. mal mein Kontakt registriert und ich bekomme ungültige Frames auf den Bus! Nachdem ich nun die Prio auf Hoch gesetzt habe, gibt es keine ungültigen Frames mehr und alles funktioniert (siehe meinen Thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...BCltige-frames). Das kann allerdings eigentlich nicht im Sinne des Erfinder sein!!!