Hallo KNXler,
nun steh ich doch vor einem kleinen Problem. Vielmals wurde es schon hier in ähnlicher Form besprochen. Folgendes:
QuadClient
->Funktionsvorlage: Dimmer
->Verhalten: Togglebetrieb
Folgende KNX Objekte liegen auf den QC Funktionen:
Schalten -> KNX Ein/Aus für Dali Gruppe (z.B. 1/2/1)
Helligkeitswert -> KNX Wert für Dali Gruppe (z.B. 1/2/2)
Dimmen -> KNX Wert für Dali Gruppe (z.B. 1/2/2)
Bei den Kommunikationsobjekten habe ich für
1/2/2 eine Zentraladresse hinzugefügt für die Rückmeldung Status, das ich
vom Dali GW erhalte.
Das funktioniert soweit auch alles jetzt. Egal von wo aus ich das Licht anschalte,
ich bekomme im QC alles korrekt angezeigt, BIS AUF:
Der Button ändert sich nicht. Ändere ich von anderer Stelle aus das Licht von aus auf z.B. auf 50% wird im QC der korrekte Prozentwert angezeigt. Der Button links daneben bleibt allerdings auf ROT (intern 0).
Was muss ich hier noch machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
drego
nun steh ich doch vor einem kleinen Problem. Vielmals wurde es schon hier in ähnlicher Form besprochen. Folgendes:
QuadClient
->Funktionsvorlage: Dimmer
->Verhalten: Togglebetrieb
Folgende KNX Objekte liegen auf den QC Funktionen:
Schalten -> KNX Ein/Aus für Dali Gruppe (z.B. 1/2/1)
Helligkeitswert -> KNX Wert für Dali Gruppe (z.B. 1/2/2)
Dimmen -> KNX Wert für Dali Gruppe (z.B. 1/2/2)
Bei den Kommunikationsobjekten habe ich für
1/2/2 eine Zentraladresse hinzugefügt für die Rückmeldung Status, das ich
vom Dali GW erhalte.
Das funktioniert soweit auch alles jetzt. Egal von wo aus ich das Licht anschalte,
ich bekomme im QC alles korrekt angezeigt, BIS AUF:
Der Button ändert sich nicht. Ändere ich von anderer Stelle aus das Licht von aus auf z.B. auf 50% wird im QC der korrekte Prozentwert angezeigt. Der Button links daneben bleibt allerdings auf ROT (intern 0).
Was muss ich hier noch machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
drego
Kommentar