    Hallo,

    ich versuche ganz einfach mal hier mein Glück weil ich so langsam der Verzweiflung nahe bin.
    Ich habe hier eine Jung EAM4000 verbaut, diese funktioniert für den SSB1 (Fenster-/Türkontakte) einwandfrei. Scharfschaltung erfolgt über ein passendes Info Display. Für den SSB2 (Autom.Wächter) krieg ich das Ding aber nicht scharfgeschalten.

    Ich häng mal das entsprechende Busprotokoll mit an, in der Hoffnung, dass mir jemand mit einer Eingebung weiterhelfen könnte.

    "Funktionstüchtig" sind die Wächter alle - Lichtsteuerung klappt problemlos.

    Viele Grüße und euch allen noch ein schönes Wochenende!
    Angehängte Dateien

    #2
    Schaltet die Anlage den sbb2 auf scharfschaltbereit ?

    Zu lange Verzögerung bei einem bewegungsmelder eingestellt ?

    Kommentar


      #3
      Schaltest du den Wächter den auch in den Alarmbetrieb?
      Gruss aus Mülheim an der Ruhr
      Reinhard

      Kommentar


        #4
        @tohnmacher:
        Ist die Verzögerung hier zu lang?

        @Marmot:
        Ich glaube schon (siehe Anhang), oder hab ich irgendwas übersehen?
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Nehme zum testen für den ssb2 mal nur einen bewegungsmelder in die Gruppe und schaue ob die Anlage dann auf scharfschaltbereit geht.

          Oder neue GA und da nur mit dem gruppenmonitor den 'bewegungsmelder' simulieren

          Belegung von den 1/0 Werten ( 1= bewegung ) in der Anlage auch kontrollieren , nicht das da was negiert ist.

          Kommentar


            #6
            @tohnmacher

            ich hab mir gerade nochmal mein log (siehe posting ganz oben) angeschaut.
            ist es nicht so dass die anlage sich eigentlich scharfschaltet ...dann aber direkt wieder unscharf?

            Kommentar


              #7
              1. Nach deinen Screenshots schaltest du bis jetzt deine Melder nicht um in den Melderbetrieb = Obj. 7 !
              2. Wird der Melder auch von der EMA überwacht?
              Gruss aus Mülheim an der Ruhr
              Reinhard

              Kommentar


                #8
                Scharfschaltung JUNG EAM4000 / 3180-1A KNX nicht möglich

                Servus,

                Deinen log habe ich nicht genau durchgesehen - aber einige Dinge sind mir aufgefallen

                Das Objek "Betriebsart" im Bewegungsmelder ist nicht belegt - hier gehört die "Scharfschaltrückmeldung statisch" des entsprechenden SSB darauf. Hier auch das "Ü"-Flag wegnehmen.

                Du benutzt das Objekt "Alarm" - das ist falsch, es muss das Objekt "Meldung" sein

                Hast du das "L"-Flag im Objekt "Meldung" gesetzt?

                Viel Erfolg
                Norbert


                Sent from my iPad using Tapatalk

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Oups Beitrag anzeigen
                  Das Objek "Betriebsart" im Bewegungsmelder ist nicht belegt - hier gehört die "Scharfschaltrückmeldung statisch" des entsprechenden SSB darauf. Hier auch das "Ü"-Flag wegnehmen.

                  Du benutzt das Objekt "Alarm" - das ist falsch, es muss das Objekt "Meldung" sein

                  Sent from my iPad using Tapatalk
                  Daran hat´s gelegen!
                  Vielen Dank euch allen für die Hilfe!

                  Kommentar


                    #10
                    Scharfschaltung JUNG EAM4000 / 3180-1A KNX nicht möglich

                    Na bitte!

                    Lg
                    Norbert


                    Sent from my iPad using Tapatalk

                    Kommentar