Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Automatische Beschattung funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Automatische Beschattung funktioniert nicht

    Hallo Zusammen,

    leider will meine Automatische Beschattung nicht funktionieren.

    Ich habe die Logik und Statustexte mal angehängt, vielleicht weis einer von euch wo mein Fehler liegt.
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Jürgen,

    ich kenne mich mit dem HS und den verwendeten Bausteinen so gar nicht aus, aber der Status iF:0 bedeutet offensichtlich, dass da gerade keine Sonne in Dein Fenster scheint. Was gibt denn zu diesem Zeitpunkt die Wetterstation für Werte für Elevation (hier Höhe genannt) und Azimut?

    Viele Grüße,

    Stefan

    Edit: oder halt der HS ... wer auch immer den Sonnenstand berechnet.
    Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      was hast du am Eingang "Behang ist" am Baustein Lamellen-Nachführung angehängt? Die Ist-Position des Jalousiebehangs oder eine Statusrückmeldung für dich? Das geht aus der Bezeichnung des Objekts für mich nicht klar hervor-
      Hier muss das Objekt "Status Position Jalousiebehang" des Aktors angehängt werden.
      Wie schon lobo geschrieben hat, bedeutet iF:0, dass die Sonne, laut Logik, nicht ins Fenster scheint
      Gruß
      Andreas

      Kommentar


        #4
        Guten Morgen,

        so hab mal neue Screenshots gemacht.

        Die Variable Sonnig und Warm ist auf 1 (Ja)

        Statusrückmeldung bedeutet bei mir der Status vom Aktor. Rückmeldung wo die Jalousie Steht.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Bei den Daten müsste iF eigentlich 1 sein. Überprüfe mal über "Verweise", ob am Baustein die richtigen KO hängen. Manchmal hat man die doppelt mit gleichem namen in verschiedenen Verzeichnissen.
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Hi,

            an den Bausteinen hängen bis auf die Rückmeldung der Aktoren nur interne KO´s.
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              H2 muss größer als H1 sein!
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #8
                wie funktioniert das dann auf der Südseite, hier ist ja H2 definitiv kleiner als H1 weil die Sonne stiegt und sinkt bis sie die Hauswand nicht mehr anstrahlt.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von freak83 Beitrag anzeigen
                  wie funktioniert das dann auf der Südseite, hier ist ja H2 definitiv kleiner als H1.
                  Von der Sache her ist das schon richtig. Aber du must trotzdem den größeren Wert bei H2 eintragen, sonst wird es nicht funktionieren.
                  Gruß
                  Andreas

                  Kommentar


                    #10
                    Automatische Beschattung funktioniert nicht

                    Mein Baustein prüft, ob der aktuelle Wert größer als H1 und kleiner als H2 ist.

                    Prinzipiell sollte man die Hinweise der Baustein-Autoren niemals in Frage stellen


                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Gruß Matthias
                    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                    - PN nur für PERSÖNLICHES!

                    Kommentar


                      #11
                      :-) Wollte es nur richtig verstehen, jetzt ist es klar.

                      Hab alles geändert jetzt muß ich noch mal testen.

                      Vielen Dank vorab.

                      PS Was bedeuten eigentlich die Einzelnen Variablen:

                      Ak:1 sw:0 iF:0 B:False Zy:0
                      Sl:0 Sa:87 S3:0 E9:100 E10:0

                      gruß

                      Jürgen

                      Kommentar


                        #12
                        Ak: Aktiv
                        sw: sonnig-warm
                        iF: im Fenster
                        B: Beschattung ein
                        Zy: Zyklus läuft

                        Sl: Stellwert letzter
                        Sa: Stellwert aktuell
                        S3: =1, wenn Behang in Sonneschutzposition
                        E9: Wert an E9
                        E10: Wert an E10

                        Du musst UNBEDINGT den IST-Wert der Behangposition an E10 anhängen! Sonst geht nichts.
                        Gruß Matthias
                        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X