Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anzahl Sensoren: -1

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] Anzahl Sensoren: -1

    Hallo zusammen,

    mein WG zeigt (nachdem es vom Testbetrieb endlich richtig etwas tun darf) beim Busmaster "Anzahl Sensoren: -1" an.
    Status trotzdem grün.
    Die Sensoren sehe ich trotzdem (aber nicht alle) und sie funktionieren auch (manche).
    Bei "Bus" steht bei allen Sensoren "n/a".

    Der erste Multisensor zeigt sich bei Temp, TH, MS-TV und I/O.
    Der zweite nur bei TH und MS-TV, aber nicht bei Temp und bei I/O

    Insgesamt sind 13 Temperatursensoren und 2 Feuchtesensoren dran, sollte also noch kein Problem für einen Busmaster sein, oder?

    Was ist hier los?
    Was muss ich tun?

    Viele Grüße

    #2
    Bitte ein wenig mehr Infos.

    - Multisensor ist nicht eindeutig, es gibt (gab) vier Versionen.

    - Welche Bussppannung zeigen die Multisensoren an

    - Ist die Verkabelung zweiadrig (parasitär) oder dreiadrig (powerered) ausgeführt?

    - Wurde dieser Artikel hier: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum

    - Welches PL ist installiert?

    - Gibt es einen Screenshot von der Sensorkonfig.

    - Wenn es zuvor funktionierte, was wurde geändert?

    lg

    Stefan

    Kommentar


      #3
      - Multisensor ist nicht eindeutig, es gibt (gab) vier Versionen.
      Nr.1: MS-THS-21 (KW10/2013)
      Nr.2: MS-THS-21 (KW51/2012)
      - Welche Bussppannung zeigen die Multisensoren an
      Beide: 10.23 V
      - Ist die Verkabelung zweiadrig (parasitär) oder dreiadrig (powerered) ausgeführt?
      Alle Sensoren dreiadrig.
      Wir in der Übersicht bei den Sensoren auch angezeigt: Power ist überall 1

      - Wurde dieser Artikel hier: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
      Schon. Ob es mehr als 100 m sind weiß ich nicht. Die Verkabelung ist auf jeden Fall kein Ring, sondern eher ein großer Stern

      - Welches PL ist installiert?
      Ganz neu: Patchlevel 36 (2013-04-05 15:19:29)

      - Gibt es einen Screenshot von der Sensorkonfig.
      Klar. Muss ich nur noch rausfinden, wie ich das hier hochlade...

      - Wenn es zuvor funktionierte, was wurde geändert?
      Zuvor nur Testaufbau mit 2 Metern Kabel. Jetzt in der neuen Wohnung mit ganz viel Kabeln...
      Und vorher hatte ich auch nur 2 oder 3 Sensoren zum Test dran. Jetzt doch deutlich mehr.

      Gruß
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Zitat von JoeKool Beitrag anzeigen
        - Wurde dieser Artikel hier: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
        Schon. Ob es mehr als 100 m sind weiß ich nicht.
        Es sieht so aus, dass der Bus eine zu hohe kapazitive Last (zu lang, Auslöschungen) hat.

        Bitte nach er obigen Anleitung vorgehen und den Bus halbieren - und damit sehen, in welcher Hälfte der Fehler liegt.

        lg

        Stefan

        Kommentar

        Lädt...
        X