OT: das Rohr bekommst in verschiedenen Farben.
Hast du wirklich überall 40er Rohr verwendet ?
Zur Info : dein 4x10/16 ist laut TAB seit Mai diesen Jahres im Neubau nicht mehr zulässig !
TN-C wird im HAK in TN-S aufgetrennt und nicht mehr erst im Zählerschrank !
"Normal" :
Leitung HAK-> Zählerschrank = 5x25
Leitung Zählerschrank -> UV = 5x16
Manche EVU lassen auch ein Querschnitt kleiner zu.
Hast du wirklich überall 40er Rohr verwendet ?
Zur Info : dein 4x10/16 ist laut TAB seit Mai diesen Jahres im Neubau nicht mehr zulässig !
TN-C wird im HAK in TN-S aufgetrennt und nicht mehr erst im Zählerschrank !
"Normal" :
Leitung HAK-> Zählerschrank = 5x25
Leitung Zählerschrank -> UV = 5x16
Manche EVU lassen auch ein Querschnitt kleiner zu.