Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem/Bug im Logikeditor HS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Taxus
    antwortet
    Bevor man 'Bug' schreit, sollte man sich mit der Dokumentation, dem Begriff des sbc und der Initilialisierungslogik auseinandersetzen *kopfschüttel*.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Die 2er und 4er-UND-Gatter habe ich gestestet - beide haben diesen Bug. Und zwar definitiv! Aber wie gesagt nur beim Neustart - dann klappt die Berechnung bei negierten Eingängen nicht. Wenn das KO sich einmal geändert hat, klappt's wieder wie gewünscht.

    Mit dem ODER-Gatter als Inverter davor klappt es von Anfang an korrekt. Also liegt hier definitiv ein Bug vor, würde ich behaupten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • drego
    antwortet
    Wäre aber ein wirklich heftiger Bug im Logikeditor.
    Ich habe jetzt folgendes im HS-Mon probiert:
    Ich habe einfach alle Eingänge noch mal mit den gleichen Werten belegt. Auf einmal funktioniert die Berechnung!

    Das ist aber wirklich ein EXTREMER BUG!!! Ich werde jetzt die Logiken umschreiben und mal mit einem Oder davor probieren.

    Evtl. kann ja jemand ein eigenes UND schreiben.

    Konntest Du diese Problematik mit allen UND Gattern reproduzieren oder nur mit dem 4er UND?

    drego

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Meines Erachtens habe die UND-Gatter einen Bug beim HS:

    Wenn ich ein KO an den Eingang lege und negiere(!), wird das UND-Gatter zumindest beim Neustart NICHT richtig getriggert!

    Lege ich das KO hingegen erst auf ein ODER-Gatter und verwende dann den negierten Ausgang und lege diesen auf das UND-Gatter, funktioniert es. Das ODER-Gatter dient also nur als "Negierer" und hat sonst keine Funktion.

    Obwohl laut Hilfe auch das UND-Gatter beim Neustart berechnet wird...

    Diese Negierung an den Eingängen scheint also nicht zuverlässig zu funktionieren - zumindest nicht bei der Initialisierung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • drego
    hat ein Thema erstellt Problem/Bug im Logikeditor HS.

    Problem/Bug im Logikeditor HS

    Hi, ich habe ein Problem und suche nun schon seit zwei
    Tagen nach einer Lösung. Zusammenhang:
    Ich habe eine Logik zusammengeklickt, die mir bei bestimmten
    Umständen den Beschattungsbedarf für die Rolläden auf ja/nein
    setzen soll. Leider tut diese es nicht so wie sie es soll. Anbei die Auszüge aus HS_Mon mit den aktuellen Werten und die dazu entsprechende Logik.



    Ab einer Aussentemperatur von 25C (Rolladen Beschattungsschwelltemperatur) soll wenn man nicht im Urlaub ist und die Sonne aufgegangen ist und die Beschattung noch nicht ausgelöst hat das Flag gesetzt werden. Wie ihr seht, habe ich mir schon die Ausgaben von den Gattern geholt. Irgendwie liegt der Fehler in der UND Berechnung, selbst wenn alle Eingänge wahr sind (siehe HS-Mon) wirft A3 kein true raus. A1 übrigens auch nicht. An was liegt das?

    Danke ....