Q-Client MDT Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • colalight890
    antwortet
    Ja, da hatte ich schon rumgespielt. z.B. mit 9.001 Temperatur

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Ne... ich meinte das KO vom Aktor:


    Einen Kommentar schreiben:


  • colalight890
    antwortet
    Der Aktor hat die Version 1.4

    Einen Kommentar schreiben:


  • colalight890
    antwortet
    Du meinst an der Applikation vom Heizungsaktor? Ja, mal von 22 auf 22,5 C

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Ähhh das ist ja spannend.

    Hast du da an der Sollwertverschiebung gedreht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • colalight890
    antwortet
    Ach ganz vergessen - die Betriebsartvorwahl funktioniert leider auch nicht. Zumindest du Anzeige.

    Einen Kommentar schreiben:


  • colalight890
    antwortet
    Sorry, klar. Hab jetzt mal alles gescreent.

    Und Danke schon mal.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Du musst da schon so einiges an Screenshots schicken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • colalight890
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    obwohl hier alles so perfekt erklärt ist, kämpfe ich auch schon seit Stunden ohne Erfolg :-(

    Frage: warum sendet der Aktor immer den Sollwert 10 Grad für Komfort, dann 8 und 7 Grad. Obwohl im Aktor ganz was anderes steht.

    Abgelesen im Busmonitor.

    GA = 2 Byten Datentyp: "nicht angegeben"

    Schon mal Danke

    Franz

    Einen Kommentar schreiben:


  • sonyerik
    antwortet



    jetzt geht es!!!! unglaublich

    also das Problem war, dass ich das interne 8-Bit KO (Betriebsartumschaltung HVAC Arbeiten) auf RTR-Status setzen musste wie Gerald Düthorn sagte.
    Alle anderen sind auf 8-Bit 0...255

    Also hat patricia sich wohl in der Bildnummer Versehen.

    DANKE!!!DANKE!!!

    drei verschwundene tage sind dem Datentyp zu verdanken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    So... also das hier sind mal meine Einstellungen mit denen das geht.

    Das ist 6/0/4


    Das ist 6/1/4:



    Das sind die Einstellungen im QC:





    Und RTR Badezimmer kommt aus der Logik für die richtige Status Rückmeldung wie sie hier im Forum schon lang und breit beschrieben ist.

    Ich suche gleich mal den thread raus und posten den dann hier!

    Viele Grüße

    EDIT:

    Ok in diesen Tread: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...haltung-4.html habe ich das ab hier https://knx-user-forum.de/309819-post39.html genau erklärt.

    Das müsste jetzt helfen. Wenn du das so nicht hin bekommst, benötigst du jemanden der dir da vor Ort oder mit Teamviewer hilft.

    Viele Grüße

    EDIT:

    Hier dann noch mal die der Busmonitor der ETS beim durchschalten der Betriebsarten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gerald Düthorn
    antwortet
    Hallo

    Ein KO für Betriebswahl 1/1/1 das ist im HS 8Bit 0-255
    Weiteres KO Status Betriebsart 1/1/2 das ist im HS 8Bit RTR-Status

    Bei der Betriebswahl sendest du 1,2,3,4 für die Umschaltung
    Beim Status Betriebsart stellst du 1,2,3,4 für die Anzeige ein.
    Wie gesagt funzt bei mir in einigen Anlagen ob 4-fach oder 8-fach Hz-Aktor von MDT.
    GA sind vom nur als Beispiel zusehen.

    Gruß
    Gerald Düthorn

    Einen Kommentar schreiben:


  • sonyerik
    antwortet
    nein das war´s auch nciht. Wenn auf RTR Status, dann sendet er garnichts auf den Bus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gerald Düthorn
    antwortet
    Hallo,

    warum verwendest du nicht das Rückmeldeobjekt vom Aktor und stellst im Hs das Ko auf 8bit Rtr für die Visu. An den Aktor sendest du die Betriebsart 1 für Komf. 2 für Standby 3 für Nacht und 4 für Frost. Bei der Anzeige stelltst du auch 1 für Kom. 2 für Standby 3 für Nacht und 4 für Frost ein. Funzt zumindest bei mir so.

    Gruß
    Gerald Düthorn

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Meiner Meinung nach wird deine "Betriebsart Status HVAC Arbeiten" folgendermaßen gesetzt:
    auf 1, wenn 6/6/16 eine 1 sendet
    auf 2, wenn 6/6/16 eine 2 sendet
    auf 3, wenn 6/6/16 eine 4 sendet

    Was bringt das?

    Einen Kommentar schreiben: