Im MDT (AKH-0800.01 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC) kann ich nichts einstellen.
ich poste einfach nochmal meine Einstellungen. hab jetzt keine Ahnung was ich noch verändern kann.Angehängte Dateien- Einstellungen.PNG (36,1 KB, 73x aufgerufen)
- Einstellung Aktor.PNG (27,0 KB, 78x aufgerufen)
- KO betriebsart senden.PNG (32,1 KB, 100x aufgerufen)
- KO betriebsart senden2.PNG (35,2 KB, 101x aufgerufen)
- auf1setzen.PNG (27,6 KB, 76x aufgerufen)
- auf2 setzen.PNG (25,8 KB, 69x aufgerufen)
- auf3setzen.PNG (25,7 KB, 57x aufgerufen)
- Umrechnung.PNG (11,7 KB, 67x aufgerufen)
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hast du im MDT eingestellt?
stell mal im Experten auf 8 bit RTR status
Einen Kommentar schreiben:
-
Habs eben nochmal versucht. Der Haken ändert nichts an dem Wert der an den Aktor gesendet wird (3 für eins, 5 für zwei und 8 für drei). Datentypänderung bringt auch kein Erfolg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist dein Problem. DA muss ein Hacken rein. Dann sendet das Teil auch die richtigen Werte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Q-Client MDT Heizungsaktor
Welcher Datentypen muss es dann sein und welches KO.
Einen Kommentar schreiben:
-
HalloZitat von sonyerik Beitrag anzeigenHi,
bei der Konfiguration der Funktion im Q-Client habe ich das bereits bekannt Problem mit der falschen anzeige der Temperatur und Betriebsmodus.
Nun Hab ich es soweit hinbekommen. Leider hab ich nach gut einem Tag der Verzweiflung, feststellen müssen, dass die Tastenbetätigung andere werte an den Aktor sendet.
Eigentlich soll er ja bei Betriebsartenvorwahl eine eins (Comfort), zwei (Standby) und eine drei (Nacht) senden. im ets ist aber zu beobachten, dass eine 3 für eins, 5 für zwei und 8 für drei gesendet wird womit der Aktor kein wert zurücksendet.
Warum sendet er nicht die beschriebene 1, 2 oder drei?
Habe versucht die Werte umzurechnen, aber irgendwie tut sich beim Tastendruck nichts auf dem bus.
Falscher Datentyp im Experten!!
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Q-Client MDT Heizungsaktor
Hi,
bei der Konfiguration der Funktion im Q-Client habe ich das bereits bekannt Problem mit der falschen anzeige der Temperatur und Betriebsmodus.
Nun Hab ich es soweit hinbekommen. Leider hab ich nach gut einem Tag der Verzweiflung, feststellen müssen, dass die Tastenbetätigung andere werte an den Aktor sendet.
Eigentlich soll er ja bei Betriebsartenvorwahl eine eins (Comfort), zwei (Standby) und eine drei (Nacht) senden. im ets ist aber zu beobachten, dass eine 3 für eins, 5 für zwei und 8 für drei gesendet wird womit der Aktor kein wert zurücksendet.
Warum sendet er nicht die beschriebene 1, 2 oder drei?
Habe versucht die Werte umzurechnen, aber irgendwie tut sich beim Tastendruck nichts auf dem bus.Angehängte Dateien