    #16
    Zitat von Sepp Huber Beitrag anzeigen
    Würde ich auch so machen, aber ich würde den Aktor sogar in einen kleinen Abzweigkasten (mit Hutschiene) in den FBH-Verteiler setzen.
    Der Aktor sitzt zwar dezentral, aber genau in der Nähe der Stellantriebe. Die kann man dann direkt auf den Aktor klemmen.
    Den Aktor muss man dann nur mit 3x1,5 versorgen aus der Haupt-Verteilung.
    Darin liegt doch der Vorteil beim Bus, nicht mit tausenden von Leitungen durch’s Haus zu rangieren, oder? :-D

    exakt so machen wir das auch. und letztendlich machen die "etwas teureren" fertigen Produkte der Industrie auch nichts anderes...

    ich bin der Meinung, wo dezentral sinn macht kann man auch kupfer, brandlast (im gewerblichen Bereich in z.b. Zwischendecken)und Bargeld sparen
    Gruß Hannes

    Kommentar


      #17
      Zitat von Sepp Huber Beitrag anzeigen
      Würde ich auch so machen, aber ich würde den Aktor sogar in einen kleinen Abzweigkasten (mit Hutschiene) in den FBH-Verteiler setzen.
      Naja aber klein ist da relativ. Für Produktempfehlungen wäre ich da dankbar.
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !

      Kommentar


        #18
        Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
        Naja aber klein ist da relativ. Für Produktempfehlungen wäre ich da dankbar.

        Artikelgruppen - Spelsberg


        die haben wir hierfür schon oft eingesetzt.
        Gruß Hannes

        Kommentar