    Die alternative wäre halt der 8fach Heizungsaktor von MDT gewesen, der als Neugerät im Internet für ca. 160 Euronen hergehen würde.

    Da stehe ich aber wieder zwei Stunden im Keller an der UV bis das läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Gern geschehen!

    Mit der fehlenden Beschreibung im Handbuch des Heizungsaktors hast Du völlig Recht - sowas ist doch ruckzug ins pdf eingefügt....ich bin auch eher durch Zufall darauf gestoßen, als ich gemerkt habe, dass ich zuwenig Adern im HKV frei habe und nach einer Lösung gesucht habe:-)

    Stehen übrigens noch allerlei weitere interessante Dinge auf den FAQ-Seiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    antwortet
    Danke für die Antworten,

    Werde es so wie in der Gira FAQ machen. Danke an der Stelle an dreamy1.

    Sowas gehört für mich klar in die Anleitung eines Produktes und nicht in die FAQ.
    Genauso wie der nicht eindeutige hinweis über das Brücken vom N am Aktor und der Verweis auf "andere Geräte".

    Schade Gira, dass das andere Hersteller besser können, und ihre Produkte auch noch günstiger anbieten können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • westerlinder
    antwortet
    Gira Alternativ Lösung klappt nicht immer!

    Hallo Markus,

    wir hatten genau das Problem. Es muß aber nicht jeder Stellantrieb einen N-Leiter bekommen sondern jeder Aktorausgang. Also 6x2=12 ist in Deinem Fall aber immer noch zuviel :-(
    Beim Durchschleifen des N-Leiters ist es zu Kriechstrom gekommen und
    die Stellantriebe "stromlos geschlossen" funktionieren nicht mehr wie gewünscht.

    Vielleicht ist eine Lösung den Aktor direkt in den Heizkreisverteiler zu bauen. Oder alternativ extra Relai Schalter in die Verteilung, dass finde ich aber unSMART.

    Grüße
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hallo Markus,

    Du kannst den N der Stellantriebe direkt im HKV brücken und dann den gemeinsamen N direkt zum Aktor führen...darüber bin ich in meiner Installation auch gestolpert.

    Siehe hier:
    Gira FAQ - Heizungsaktor 6fach / Neutralleiter

    Einen Kommentar schreiben:


  • MannFred
    antwortet
    Genau so ist das!

    Einen Kommentar schreiben:


  • roadflower
    antwortet
    Anschluss Stellantriebe an Heizungsaktor

    So wie das da steht soll das wohl heißen das der N vom Ausgang nicht noch zB. Für eine Steckdose herhalten sollte. Wenn der N im Aktor gebrückt ist dann ist das das gleiche als wenn ich es im Heizkreisverteiler machen würde also alle N verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topper
    hat ein Thema erstellt Anschluss Stellantriebe an Heizungsaktor.

    Anschluss Stellantriebe an Heizungsaktor

    Hallo zusammen,

    Habe im Heizkreisverteiler 8 Ventile für 6 Räume und von dort ein 10x1,5 NYM in die UV gezogen.

    Jetzt steht in der Anleitung von meinem Gira 6fach (1018) dass der N nicht durchgebrückt werden sollte.

    Muss ich mir einen anderen Aktor zulegen, dem für mehrere Ventile ein gemeinsamer N reicht?

    Danke vorab und Gruß, Markus