Hallo Zusammen,
Danke für die Tipps. Es sind tatsächlich in allen Projekten wo die Fehler auftraten Fritzboxen installiert - Firmeware allerdings aktuell.
Nochmal Danke.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung Taster BA
Einklappen
X
-
Meist hilft da ein Firmwareupdate des LAN Routers (auch Speedports sind davon betroffen).Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenbestimmten FritzBox-Versionen, die Multicast-Frames verdoppelt haben...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Falko,
hattest du eine Routing- oder eine Tunneling-Verbindung?
Bei Routing kann alles mögliche im Netzwerk stören, da hatten wir mal was mit bestimmten FritzBox-Versionen, die Multicast-Frames verdoppelt haben...
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo nochmal,
warum auch immer lag das Problem an der Schnittstelle - Gira IP-Router.
Den Taster über USB lief problemlos. Das Gleiche hatte ich eben noch mit einem Theben Sphinx 105-300 - Netzwerk nein/ USB ja.
Kann mir jemand erklären warum ??
Einen Kommentar schreiben:
-
Jung Taster BA
Hallo Zusammen,
ich habe für ein Projekt ca . 40 Taster BA von Jung 4071.02 + 4072.02 zu programmieren. Wollte heute im Büro nur die physikalische Adresse vergeben - Pustekuchen!
Nach dem 4. Gerät habe ich es aufgegeben. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung " Es befinden sich mehrere Geräte im Programmiermodus".
Kann nicht sein - 1 zu 1 Verbindung auf dem Schreibtisch und alle anderen Geräte funktionieren auch prima.
Hat jemand eine Idee ???
Danke im Voraus
FalkoStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: