Hallo,
Normal ist ja, dass von KNX Sensoren/Tastern Kommandos via KNX/DALI Gateway auf die DALI-EVGs gehen. An der Lampenstelle ist ja dann auch nur L/N/PE/D+/D- mit 5x1.5 verdrahtet.
Wie kann man nun eine Lampe mit lokaler Bedienung, z.B. mittels kapazitivem Taster an der Lampe, realisieren?
Zuerst dachte ich, dass einfach ein DALI Sensor in der Lampe montiert und am DALI-Bus angehängt wird. Die meisten Gateways finden das aber wohl nicht toll. Z.B. beim IPAS e64 steht:
Hat jemand schon so etwas gemacht?
Gruss, Xcoder
Normal ist ja, dass von KNX Sensoren/Tastern Kommandos via KNX/DALI Gateway auf die DALI-EVGs gehen. An der Lampenstelle ist ja dann auch nur L/N/PE/D+/D- mit 5x1.5 verdrahtet.
Wie kann man nun eine Lampe mit lokaler Bedienung, z.B. mittels kapazitivem Taster an der Lampe, realisieren?
Zuerst dachte ich, dass einfach ein DALI Sensor in der Lampe montiert und am DALI-Bus angehängt wird. Die meisten Gateways finden das aber wohl nicht toll. Z.B. beim IPAS e64 steht:
Bei dem DaliControl e64 handelt es sich um ein sog. Kategorie-1 Gerät (gemäß EN 62386-103), d.h. das Gerät darf nur in DALI-Segmenten mit angeschlossenen EVGs betrieben werden und nicht mit weiteren DALI Steuergeräten innerhalb des Segments (Kein Multi-Master-Betrieb).
Gruss, Xcoder
Kommentar