Hallo Experten,
ich habe drei Räume mit Fußbodenheizung. Die Regelung läuft über drei Raumcontroller der Fa. Jung (RCD 3094).
Ab und zu setzt die Temperaturregelung aus und die Heizung bleibt offen. Dann werde ich "gekocht" ;-)
Es ist immer das gleiche Muster:
Mehrere Tage (manchmal Wochen) läuft alles gut.
Jede 10min sendet jeder der RCD (Räume sind in diesem Fall genug warm)
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.7,RCD Flach 4fach,4/0/1,Thermostat Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Irgendwann ohne erkennbare Ursache bleibt der Heizungsaktor aber dauerhaft offen und der Raum wird sehr warm :-(
Wenn ich auf den Bus schaue, sehe ich, dass einer der RCDs sein Telegramm - wie oben - nicht mehr sendet (jede 10min):
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Bis jetzt habe ich allerdings es nie geschafft den "Anfang" festzuhalten.
Nachdem ich den RCD, der keine Telegramme schickt, mit dem Kontextmenupunkt des ETS4 "Gerät zurücksetzen" resette, ist alles wieder in Ordnung:
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.7,RCD Flach 4fach,4/0/1,Thermostat Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
und der Heizungsaktor geht wieder zu:
... ,vom Bus,,Low,1.1.5,Heizungsaktor 6fach REG,4/1/1,Status Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Das Verhalten kommt bei allen drei RCDs in unregelmäßigen Abständen vor.
Kann jemand Hilfe leisten? Was könnte die Ursache sein?
Gibt es ähnliche Beobachtungen?
Gruß
Gogo
ich habe drei Räume mit Fußbodenheizung. Die Regelung läuft über drei Raumcontroller der Fa. Jung (RCD 3094).
Ab und zu setzt die Temperaturregelung aus und die Heizung bleibt offen. Dann werde ich "gekocht" ;-)
Es ist immer das gleiche Muster:
Mehrere Tage (manchmal Wochen) läuft alles gut.
Jede 10min sendet jeder der RCD (Räume sind in diesem Fall genug warm)
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.7,RCD Flach 4fach,4/0/1,Thermostat Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Irgendwann ohne erkennbare Ursache bleibt der Heizungsaktor aber dauerhaft offen und der Raum wird sehr warm :-(
Wenn ich auf den Bus schaue, sehe ich, dass einer der RCDs sein Telegramm - wie oben - nicht mehr sendet (jede 10min):
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Bis jetzt habe ich allerdings es nie geschafft den "Anfang" festzuhalten.
Nachdem ich den RCD, der keine Telegramme schickt, mit dem Kontextmenupunkt des ETS4 "Gerät zurücksetzen" resette, ist alles wieder in Ordnung:
... ,vom Bus,,Low,1.1.9,RCD Flach 4fach,4/0/0,Thermostat Schlafen ,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.7,RCD Flach 4fach,4/0/1,Thermostat Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
und der Heizungsaktor geht wieder zu:
... ,vom Bus,,Low,1.1.5,Heizungsaktor 6fach REG,4/1/1,Status Wohnen,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
... ,vom Bus,,Low,1.1.8,RCD Flach 4fach,4/0/2,Thermostat Bad,5,Write, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Das Verhalten kommt bei allen drei RCDs in unregelmäßigen Abständen vor.
Kann jemand Hilfe leisten? Was könnte die Ursache sein?
Gibt es ähnliche Beobachtungen?
Gruß
Gogo
Kommentar