    Konfiguration

    die Rechte des Ordner´s design/default/... alle auf 777 bzw. 0777 setzen auch die design.xml nicht vergessen!

    KnxWeb :In der linknx.php die IP-Adresse anpassen (da wo Linknx läuft)
    Lokal = 127.0.0.1
    Netzwerk = 192.168...

    Linknx: In der linknx.xml
    <services>
    <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
    <xmlserver type="inet" port="1028"/>
    </services>
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      SMS senden mit Linknx?

      Ich habe folgende Meldung beim senden von SMS per Clickatell

      Code:
      Execute SendSmsAction with value Alarme intrusion
      ERR: 001, Authentication failedcurl_easy_perform returned: 0
      handelt es sich hier um falsche Logindaten oder um ein Fehler des compilierten Linknx?

      Komischerweise besteht meine Logindaten für Clickatell aus:

      Code:
      Username: mwxxx
      Client_id:  WMA4xx
      Password: XXXX
      api_id: 23xxxx habe ich auch gelöst


      im xml script wird folgendes verwendet
      Code:
      <smsgateway type="clickatell" user="mwxxx" pass="XXXX" api_id="23xxxx"/>
      wo verwende ich die Client_ID?

      Kommentar


        #4
        Problem gelöst Clickatell

        Achtung: unbedingt zum versenden von SMS Type http für die API_ID verwenden. Nicht XML.