    Hallo Leute,

    Mein Denon AVR 2113 nimmt immer nur einen einzigen Befehl nach Neustart des HS an. Welcher ist ihm egal. Alle weiteren Befehle ignoriert er.
    Die Steuerung über Webinterface oder Handy-App geht jedoch problemlos.
    Laut Logfile gehen die Befehle ordnungsgemäß raus. + Habe auch noch einen AVR 4300 da läuft die Steuerung über den Baustein prima.

    Hat Jemand sowas schon mal erlebt oder vielleicht eine Idee wo das Problem zu finden ist. Bin für jeden Tipp dankbar...

    Viele Grüße + Vielen Dank an den Entwickler. Genau sowas hatte ich gesucht.

    Kommentar


      Zitat von Knochen Beitrag anzeigen

      Was funktioniert, ist das direkte Ansprechen im Browser mit http://192.168.1.13/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIBT
      Also wenn ich das im Browser (mit meiner IP) eingebe kommt:
      Access Error: Data follows

      Form formiPhoneAppDirect.xml is not defined

      Kommentar


        Hallo!

        Ich muss diesen Thread mal wieder hochholen...

        In meinem eigenen Projekt hatte ich nur die Auswertung der Hauptzone und der Zone2 benötigt. Jetzt hab ich ein Projekt, wo ich auch die Zone3 benötige. Nur leider bekomme ich für die Zone 3 überhaupt keine Rückmeldungen.

        tbi Hattest Du die Zone3 im Baustein implementiert? Wenn nicht: Kannst Du das noch einbauen? Müsste ja ähnlich aufgebaut sein wie für die Zone2?

        Grüße

        Olaf
        Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

        Kommentar


          Meiner hat keine Zone3 ... ist also bestimmt nicht implementiert.
          Sollte aber einfach zu erweitern sein, wenn die das genauso behandelt wird. Muss man eben in der Docu nachlesen wie eine Zone3 behandelt wird.
          Gruß Tbi

          Kommentar


            Hi tbi !

            Die Befehle sind exakt die gleichen, eben nur mit Z3 vorne statt Z2. Ich denke, dann ist auch die Rückmeldung gleich aufgebaut?

            Kannst Du das wohl erweitern? In Sachen Logik-Baustein-Programmierung ist es bei mir ziemlich dunkel :-(

            Grüße

            Olaf
            Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

            Kommentar


              tbi entwickelst du diesen Baustein noch weiter oder ist das Projekt eingestellt?
              Viele Grüße
              Fabian

              Kommentar


                Da tbi den Baustein scheinbar nicht weiter entwickelt versuche ich mich ein wenig selbst daran die Display-Ausgabe meines AVR in die Visu zu bekommen.
                Mit diesem Befehl http://<IP-VOM-AVR>/goform/formNetAudio_StatusXml.xml?NSA bekomme ich eine XML ausgegeben, mit genau den Informationen, die ich gerne in der Visu hätte (Rot umrahmt). Kann mir jemand sagen wie ich das in den HS bekomme? am besten natürlich nur den schwarzen Text.
                Denon_XML.jpg

                Kommentar


                  Hey, zusammen,

                  Ich habe viel gelesen, aber es gelingt mir nicht, eine Operation mit dem AV-Gerät durchzuführen.
                  Siehst du, wo meine Schuld liegt?

                  Thx Edit.PNG Power.PNG on.PNG Send.PNG IP.PNG

                  Kommentar


                    Hi Jan!

                    Welcome to the forum! As you work with the expert in English I will answer in English...

                    This thread is about the logic module from tbi to control the AVR, but you try to do it with IP telegrams. So might be that you do not get the right answers here - you should have opened an own thread for that.

                    Why don't you try the logic module from tbi? It is much easier with that as you only write the command like "ZMON" (Main Zone on) into a text object.

                    However:

                    The Denon supports 2 ways of external control: via telnet port 23 or via http commands - you mixed it up a little bit: the commands with the "goform....." are used for the http control but you are sending via telnet port 23... when using this protocol you just need the pure command in the text box - so in your example PWON (with CR).

                    Best regards

                    Olaf

                    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                    Kommentar


                      Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                      willst Du ? Du darfst

                      Spaß beisete, aus einem youtube kann man ja keine SW downloaden.
                      Wo willst dann da verweisen ?

                      Sowas kann man also erst danach machen. .. und sicher keinen schlechte Idee.

                      Gruß Tbi
                      Hallo ,

                      I found allot of usefull information here , is there a movie or a full project how it all work ?

                      Kommentar


                        Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                        Hi Jan!

                        Welcome to the forum! As you work with the expert in English I will answer in English...

                        This thread is about the logic module from tbi to control the AVR, but you try to do it with IP telegrams. So might be that you do not get the right answers here - you should have opened an own thread for that.

                        Why don't you try the logic module from tbi? It is much easier with that as you only write the command like "ZMON" (Main Zone on) into a text object.

                        However:

                        The Denon supports 2 ways of external control: via telnet port 23 or via http commands - you mixed it up a little bit: the commands with the "goform....." are used for the http control but you are sending via telnet port 23... when using this protocol you just need the pure command in the text box - so in your example PWON (with CR).

                        Best regards

                        Olaf
                        Hi Olaf ,

                        Many Thanks for the post .
                        I have imported the logic block .
                        Can Someone send me a screenshot of the input on E4 (What Data type or String and how we can have the status or a full project so I can See how it further works , It would help me allot .

                        Many Thanks ,

                        Jan

                        Kommentar


                          Zitat von skyacer Beitrag anzeigen
                          So ich hab hier mal meine Logik als HSLib. Also ich nutze einen marantz NR1604 und bei mir funktioniert alles tadellos. Da ich einige Logiken über einen Taster oder Reedkontakte steuern lasse hab ich keine reines iKO hslib gemacht. Am besten folgendes wie tbi schon im Startthread schrieb importieren:
                          - Die hslib im Experten importieren, besser nur versuchen . Dort unter Verweise die GAs mit Type notieren und erst nochmal abbrechen.
                          - Dann die GAs anlegen.
                          - Dann erneut importieren und nun die Verweise auf die richtigen GAs machen und den Import durchführen.

                          Grüße
                          Hallo

                          When I the HSLIB and import it , it always says on the tab "Marantz Auswertung" and "Systemlog" , the definition for this module doesn' exist and it erase the links in the Logic , what is wrong with it ?

                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            Hi!
                            The hslib does not include the logic module. You have to import the logic module first!
                            Olaf
                            Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                            Kommentar


                              Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              The hslib does not include the logic module. You have to import the logic module first!
                              Olaf
                              Hi Hightec ,

                              I did first I take the 1.6 and save after that i take the HSLIB butt still gott errors , do you know what the good 2 files are to match , I used the files :

                              12298_Marantz_V1.6.hsl
                              Marantz_sample.hslib
                              or
                              Marants_denon.hslib

                              Many thanks ,

                              Jan

                              Kommentar


                                Sorry, no idea - if the logic module is present in the logic folder, I do not understand the error!
                                Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!