  • Muffy
    antwortet
    Screenshot (11).png

    Screenshot (12).png

    Screenshot (13).png

    das sollten die richtigen Screenshots sein!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Muffy
    antwortet
    Screenshot (8).png

    Screenshot (7).png

    Screenshot (13).png

    steh wieder mal an

    Mfg Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Muffy
    antwortet
    Hallo Klaus!

    DANKE für die Info. Versuch das gleich mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Martin,

    die Topologie sieht schon mal gut aus.

    Allerdings stimmt deine Schnittstellenadresse (1.1.0) nicht.

    Zum Buszugang hast du zwei Möglichkeiten:
    1. KNXnet/IP Routing. Da spielt die ETS selbst ein KNX-Gerät, das außerhalb der Linie sitzt und der IP-Router überträgt die Telegramme in und aus der Linie. Folglich muss hier die Schnittstellenadresse auf irgendwas außerhalb 1.1 eingestellt werden (z.B. 0.0.254)
    2. KNXnet/IP Tunneling (in der ETS einfach "KNXnet/IP"). Hier wird der im IP-Router zusätzlich vorhandene Tunneling-Zugang benutzt. Der hat eine andere Adresse als der Router selbst, sitzt aber in der gleichen Linie (also z.B. 1.1.254)

    Gruß, Klaus

    P.S. Wir hören dich auch mit weniger !!!!????

    Einen Kommentar schreiben:


  • Muffy
    antwortet
    Screeenshots folgen!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Muffy
    antwortet
    Topologie Übersicht

    [ATTACH]29954[/ATTACH]

    Mfg Martin!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctr
    antwortet
    Die meisten IP-Router (wenn nicht alle) können auch als Schnittstelle benutzt werden, alternativ kannst Du aber auch den Router einfach als Router benutzen ;-)
    Sollte in der ETS eigentlich automatisch erkannt werden wenn er im gleich Netzwerk ist (erkennbar an der Multicast-Adresse 224.x.x.x)

    Allerdings musst Du je nach Konfiguration in der ETS eine Physikalische Adresse vergeben, die zur Topologie passt und noch nicht benutzt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Screenshot der Topologie mit Geräten
    Screenshot der Schnittstelleneinstellungen der ETS

    Dann können wir konkrete Empfehlung geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Muffy
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB IP-Router Zugriff.

    IP-Router Zugriff

    Hi!

    Kann mir bitte jemand weiter helfen, da ich sozusagen Anfänger bin!!!!
    Meine EIB Installation wurde unter ETS3 durchgeführt! IP-Router vorhanden! (Schnittstelle??)
    So und meine Frage ist wie kann ich auf mein Bus zugreifen mit ETS4? (Projektdatei ist auch vorhanden und schon auf meiner ETS4)

    Hab eine Vebindung Konfiguriert und wenn ich auf TEST gehe steht da OK.
    Bedeutet das Verbindung zum IP-Router ist in Ordnung??
    Wenn ich dann auf Diagnosewerkzeuge gehe und Physikalische Adressen auswähle Suche ich Linie 1.1 und dann kommt 1.1.0 (lokal)!? dann geh ich auf Projekt vergleichen und es kommt bei 1.1.0 ein grünes Kästchen, die restlichen Adressen sind rot!
    bzw. wenn ich auf Geräteinfo gehe und 1.1.0 LESE dann kommt die SCHNITTSTELLE konnte nicht geöffnet werden, die zu programmierende physikalische Adresse wird bereits von lokalen Schnittstelle benutzt!

    Was soll das bedeuten? Hab ich was wichtiges übersehen????? oder brauch ich noch irgendetwas?