    Hallo,

    ich habe was mit DE Steckdosen gefunden:


    https://www.bachmann24.com/bachmann-...e-333-411.html

    https://www.buerklin.com/de/schuko-s...lter/p/07l4578


    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    Kommentar


      #32
      Aber da wo die Steckdosenleiste eingesteckt wird muss ja dann auch noch eine KNX Anschlussmöglichkeit sein. Das ist ja ehr schlecht steckbar so realisieren?!
      Wenn es so einen kleinen 2TE Aktor als KNX-RF Variante geben würde

      Kommentar


        #33
        Michi84 damit hast du recht.
        Der Ursprungsthrad ist ja aus 2008... mittlerweile ist viel passiert.

        ich würde da eher auf WLAN gehen... KNX —> WLAN —> Steckdosenleiste.

        Da gibt es auch ein paar schlaue Leute die das können ;-)

        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota

        Kommentar


          #34
          Zitat von Michi84 Beitrag anzeigen
          Aber da wo die Steckdosenleiste eingesteckt wird muss ja dann auch noch eine KNX Anschlussmöglichkeit sein. Das ist ja ehr schlecht steckbar so realisieren?!
          Für steckbare Fälle habe ich KNX auf einer CAT Dose liegen oder bei weniger Flexibilität eine einfache Wandauslass-Abdeckung. Allerdings wird eine KNX Steckdosenleiste ohnehin eher stationär an einem festen Platz eingesetzt. Bei mir ist es der Netzwerkschrank und da will ich diverse Standby Geräte ausschalten. Allein schon der Aufwand, jedesmal die Steckdosen in ETS und HS Experte nachzuziehen, weil die GAs und/oder Menüs nicht mehr passen.

          Zitat von lidl Beitrag anzeigen
          ich würde da eher auf WLAN gehen... KNX —> WLAN —> Steckdosenleiste.
          Ich hatte vorher auch einen Medienwechsel KNX -> LAN -> Steckdosenleiste. Das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Nach knapp 2 Jahren war die IP-Steckdosenleiste endlich defekt und ich konnte sie rausschmeißen. Eine reine KNX-Lösung ohne Medienwechsel ist mir persönlich wesentlich lieber, da weniger wartungsintensiv. Eigentlich seit Einrichtung bisher gar kein Wartungsbedarf.
          Gunnar Wagenknecht
          http://gunnar.ausapolda.de/

          Kommentar


            #35
            Nicht per KNX aber zumindest per Ethernet steuerbar gäbe es z.B. die ALLNET ALL4176 / IP-Steckdosenleiste 6-fach
            (
            https://www.allnet.de/de/allnet-bran...-per-netzwerk/ )

            Kommentar


              #36
              Äh, übersehe ich jetzt was oder was haben die beiden Leisten mit KNX zu tun? Die haben einen FI, aber keinen KNX-Anschluss?
              Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

              Kommentar


                #37
                Fi raus und Schaltaktor rein
                Gruss Oliver

                Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                Kommentar


                  #38
                  Man kann Sonoff o.Ä. Komponenten in eine passende Leiste einbauen und dann mit der Tasmota Firmware flashen. Die kann auch KNX-IP, lediglich Konfiguration der PA und GA geht über Webinterface... Damit hast Du Deine KNX Steckdosenleiste ;-)

                  Kommentar


                    #39
                    An der Thematik bin ich auch interessiert. Ich dachte darüber nach, eine entsprechende Leiste mit KNX-RF-Aktor(en) auszustatten, dann hat man keinerlei weiteres Kabel und volle Integration ins System. Leider konnte ich keinen RF Schaltaktor finden, der mehr als zwei Kanäle bietet. Kennt da jemand was? Am Liebsten wäre mir ja quasi ein MDT AZS (ja, extra S, weil vermutlich etwas leiser und kleiner, an der Steckdosenleiste sollte man dann ja eh keine 16A Lasten ansammeln ) Aktor als KNX-RF UP Variante. Aber ich denke das wird ein Wunschtraum bleiben, oder hjk ?
                    Chris

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von klayman Beitrag anzeigen
                      Man kann Sonoff o.Ä. Komponenten in eine passende Leiste einbauen und dann mit der Tasmota Firmware flashen. Die kann auch KNX-IP, lediglich Konfiguration der PA und GA geht über Webinterface... Damit hast Du Deine KNX Steckdosenleiste ;-)
                      Habe ich bei mir in mehreren Varianten im Einsatz: Sonoff POW an 3-fach Leiste (Der Sonoff hat ein eigenes Gehäuse in der Zuleitung, weil das Ding so gross ist), einen Sonoff S20 (1-fach Steckdose) und einen Shelly 2.5, der passt in eine grosse 6-fach Steckdosenleiste gerade so rein. Sprechen mit der Tasmota-KNX Firmware direkt KNX-IP über den Enertex Router und laufen sehr stabil. Muss man halt auf die Maximallast achten...

                      Wenn man mehr als 2 Verbraucher schalten will, wird der Shelly die beste Variante sein, der ist klein genug um ggf. 2 ins Gehäuse einer sehr grossen Steckdosenleiste zu packen (2 Shelly = 4 Kanäle)
                      Zuletzt geändert von zaphood; 08.01.2020, 17:59.

                      Kommentar


                        #41
                        Man könnte aber auch gleich eine Tasmota fähige Steckdosenleiste kaufen

                        z.B. https://www.amazon.de/dp/B07SR13SH5/..._P0EfEbQJ7THEW

                        Ich würde aber mehrere GOSUND SP111 (die kleinen) kaufen und in eine normale Steckdosenleiste stecken.
                        Damit ist man flexibler.

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von tubercel Beitrag anzeigen
                          Man könnte aber auch gleich eine Tasmota fähige Steckdosenleiste kaufen

                          z.B. https://www.amazon.de/dp/B07SR13SH5/..._P0EfEbQJ7THEW

                          Cool, die kannte ich noch nicht :-) Muss ich mal eine bestellen und damit runspielen... du sagst da ist ein ESP drin?

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von zaphood Beitrag anzeigen

                            Cool, die kannte ich noch nicht :-) Muss ich mal eine bestellen und damit runspielen... du sagst da ist ein ESP drin?
                            Ist unter

                            https://templates.blakadder.com/

                            ​​​​​​gelistet. Lässt sich OTA flaschen.
                            Database of templates for devices supported in Tasmota

                            Kommentar


                              #44
                              Da ich regelmäßig über diesen Thread stolpere, weil ich auch sowas für mein 19-Zoll-Rack suche, hier eine kleine Anmerkung für alle, die 5-adrig verlegt haben und nur 2 schaltbare Ausgänge brauchen. Dafür habe ich von Bachmann folgende Leiste benutzt:
                              https://www.bachmann24.com/bachmann-...-800-0107.html

                              In den nächsten Wochen bastel ich mir noch mit einem 2TE großen Schaltaktor und mit dem Tipp von jonny7792 (wieso gibt es so viele jonny hier?! ):
                              eine KNX-Steckdosenleiste. Mal schauen, ob das was wird. Ich berichte gerne.

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von raffix Beitrag anzeigen
                                In den nächsten Wochen bastel ich mir noch mit einem 2TE großen Schaltaktor [..]
                                Die gibt es doch fertig (MDT AKK-0416.03). Ich habe zwischenzeitlich zwei von den Kopp Leisten im genanntem Aktor im Einsatz. Allerdings nicht wirklich flexibel im Sinne einer Steckdosenleiste sondern tatsächlich eher "fest" installiert. Die sind echt praktisch.
                                Gunnar Wagenknecht