Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Weinzierl IP 730 - Physikalische Addresse

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Weinzierl IP 730 - Physikalische Addresse

    Hallo, habe seit neustem ein Weinzierl 730 IP Interface und habe es auch problemlos verbauen können. Kann über mein Lan auf die Schnittstelle zugreifen. Das Gebäude besteht aus 3 Linien jeweils mit Linienkoppler verbunden. Habe nun der Schnittstelle eine Physikalische Addresse gegeben (1.1.40) und kann auch in der Linie in der sie physikalisch installiert ist (1.1) auf alle Aktoren etc. zugreifen. Wenn ich auf Geräteinfo klicke dann wird mir auch angezeigt das die Schnittstelle die Phys. Adresse 1.1.40 hat. Lasse ich nun jedoch den Gruppenmonitor laufen sehe ich, dass die Schnittstelle beim Programmieren anderer Geräte mit der Adresse 15.15.250 Telegramme sendet. Habe bereits Entladen und neu programmieren versucht und nun steht auch unten links, dass die Schnittstelle die Adresse 1.1.40 hat, der Gruppenmonitor behauptet aber anders (immer noch 15.15.250). Das Problem ist nun folgendes: Ich komme nicht durch den Linienkoppler (selbst auf den Linienkoppler kann ich nicht zugreifen) in die anderen Linien. Habe bereits über eine RS232 Schnittstelle die Linienkoppler neu programmiert und Linie 14/15 immer weiterleiten eingestellt aber ohne bessere Resultate. Meine Frage: Wie bekomme ich mein IP Interface dazu die Phys. Adresse 1.1.40 wirklich anzunhemen oder wie kann ich das Problem lösen ohne die Linienkoppler auf "nicht filtern" zu stellen.

    Danke und Grüße

    #2
    Anleitung zum IP-Router, Seite 2, linke Spalte.

    http://www.weinzierl.de/download/pro...730_BMA_DE.pdf

    Kommentar


      #3
      Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber auch so wird die phys. addr nicht verstellt.

      Kommentar


        #4
        Desweiteren bekomme ich auch jedes mal wenn ich den Gruppenmonitor auf habe und einen Taster drücke einen Verbindungsabbruch.

        Kommentar


          #5
          Zitat von NoMore Beitrag anzeigen
          ....aber auch so wird die phys. addr nicht verstellt.
          Hi,
          die physikalische Adresse zur Programmierung (Tunnel Verbindung) wird nicht über die Programmiertaste des Gerätes vergeben, sondern über "Einstellungen" in den Verbindungen. Dies ist die Adresse die default auf 15.15.250 steht.
          Achtung: Die hier neu vergebene Adresse darf noch nicht vorhanden sein, und somit auch nicht identisch mit der, die du über die Programmiertaste einstellst.
          Chris (https://proknx.com)
          wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

          Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

          Kommentar


            #6
            Auch das habe ich schon versucht, aber jede Adresse die ich versuche wird als bereits vergeben angezeigt.

            Kommentar

            Lädt...