Hallo,
jetzt ist zwar nicht gestern Abend, aber immerhin....:-)
Ist für die WPM-Version _H55, hab auch noch für die H_60, gibt aber keine wesentlichen Unterschiede. Wie weit das für Versionen < _H55 passt kann ich nicht garantieren, einen größeren Schnitt gab es meines Wissens aber nur beim Umstieg von WPM 2004 auf 2006. Alle 2006er und 2007er sollten also relativ einheitlich sein.
Wenn's Fragen dazu gibt: Ich werd mich bemühen sie zu beantworten!
Zum Erfahrungsbericht: Nur mal ein kurzes Statement:
· das KSet ist von Carel m. E. mit heißer Nadel gestrickt. Erfüllt den nötigsten Zweck, hat aber auch einige Macken. Sobald das XML-File erstellt ist, braucht man aber kein K-Set mehr.
· Das ganze Konstrukt ist zumindest "gewöhnungsbedürftig". Das in der ETS eingefügte Gerät hat KEINE Objekte und KEINE Parameter. Die einzige Stellschraube ist das XML-File. Das führt z. B. dazu, dass die ETS gar nicht weiß, welchen DTP sie von der Schnittstelle bekommt.....
· größtes derzeitiges Manko, welches aber noch abgestellt wird: Alle Werte werden im 2-Sek. Rhythmus zyklisch und rollierend und zusätzlich bei Wertänderung geschickt. Das ist derzeit nicht änderbar. Zudem kommst alles mit Prio "S" und müllt den Bus damit etwas zu. Wird wie gesagt aber noch geändert
· Ansonsten ist es technisch absolut stabil und man hat wirklich vollen Zugriff auf alles was der Regler so her gibt!
Viele Grüße
Uwe
Hallo,
jetzt ist zwar nicht gestern Abend, aber immerhin....:-)
Ist für die WPM-Version _H55, hab auch noch für die H_60, gibt aber keine wesentlichen Unterschiede. Wie weit das für Versionen < _H55 passt kann ich nicht garantieren, einen größeren Schnitt gab es meines Wissens aber nur beim Umstieg von WPM 2004 auf 2006. Alle 2006er und 2007er sollten also relativ einheitlich sein.
Wenn's Fragen dazu gibt: Ich werd mich bemühen sie zu beantworten!
Zum Erfahrungsbericht: Nur mal ein kurzes Statement:
· das KSet ist von Carel m. E. mit heißer Nadel gestrickt. Erfüllt den nötigsten Zweck, hat aber auch einige Macken. Sobald das XML-File erstellt ist, braucht man aber kein K-Set mehr.
· Das ganze Konstrukt ist zumindest "gewöhnungsbedürftig". Das in der ETS eingefügte Gerät hat KEINE Objekte und KEINE Parameter. Die einzige Stellschraube ist das XML-File. Das führt z. B. dazu, dass die ETS gar nicht weiß, welchen DTP sie von der Schnittstelle bekommt.....
· größtes derzeitiges Manko, welches aber noch abgestellt wird: Alle Werte werden im 2-Sek. Rhythmus zyklisch und rollierend und zusätzlich bei Wertänderung geschickt. Das ist derzeit nicht änderbar. Zudem kommst alles mit Prio "S" und müllt den Bus damit etwas zu. Wird wie gesagt aber noch geändert
· Ansonsten ist es technisch absolut stabil und man hat wirklich vollen Zugriff auf alles was der Regler so her gibt!
Viele Grüße
Uwe
Kommentar