Servus,
seit heute geht mir der Bus auf den Puffer.
Präsenzmelder schalten nicht richtig.
Ich guck gerade auf den Busmonitor und ich hab bestimmt 50% wiederholte Telegramme (gelb im Monitor und R Flag). Buslast liegt unter 1%.
Projektprüfung sagt mir dass ich 584 mA brauche. Ich verwende nur eine Linie und ein SV/S30.640.5.
Heut haben mir die Heizungsbauer im Lasttrennschalter eine Phase gekillt. habe die 20A durch 35 A ersetzt und seit dem mault mein Bus. Kann zufällig sein, muss aber nicht.
Wie kann ich das Problem eingrenzen? Der Bus lief seit Tagen ohne Hardwareänderung und Probleme.
seit heute geht mir der Bus auf den Puffer.
Präsenzmelder schalten nicht richtig.
Ich guck gerade auf den Busmonitor und ich hab bestimmt 50% wiederholte Telegramme (gelb im Monitor und R Flag). Buslast liegt unter 1%.
Projektprüfung sagt mir dass ich 584 mA brauche. Ich verwende nur eine Linie und ein SV/S30.640.5.
Heut haben mir die Heizungsbauer im Lasttrennschalter eine Phase gekillt. habe die 20A durch 35 A ersetzt und seit dem mault mein Bus. Kann zufällig sein, muss aber nicht.
Wie kann ich das Problem eingrenzen? Der Bus lief seit Tagen ohne Hardwareänderung und Probleme.