Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Master/Slave Steckdose durch Schaltaktor mit Strommessung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • maatin
    antwortet
    Hmm, ich weiss nicht, ob es jemandem hilft, aber trotzdem:
    Ich hab bei mir einen alten 8-fach AMI von MDT zum Einschalten der Beleuchtung an der DAH per "Master/Slave". Wenn ich das Kochfeld einschalte (bzw. eine Platte), dann dauert es 1-2 Sekunden, bis das Licht angeht.
    Es ist auf jedenfall eine kurze Verzögerung zu spüren, aber bei max. 2 Sekunden geht das gerade noch.

    Bin gerade unterwegs und kann nachher mal in der ETS schauen, was ich da an Parametern eigestellt habe.

    Gruß, Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    @Mucki
    Kannst Du kurz Deine Buslog erklären? Ich sehe drei verschiedene GAs und die Stati EIN/AUS. Man könnte vermuten, dass Du über das KO "Schalten" einen Aktorkanal schaltest und dann die Rückmeldung der Lastüber-/-unterschreitung kommt. Ist dem so?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Moin,

    also irgendwie verstehe ich hier was falsch, oder

    Ich habe zum einen den MDT 8-fach, zum anderen einen ABB 12-fach. Normalerweise verwende ich die Lastüber-/Unterschreitung nicht, da ich es aber hier lese, wollte ich es mal probieren. Beide Aktoren senden bei mir bei einigen Versuchen mit einer Verzögerung von max. 2s (meistens <1s).



    VG,
    Mucki
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Habe nun nochmals eine Rückmeldung von ABB erhalten. Laut dieser Aussage gelten grundsätzlich die technischen Daten. Diese sagen aus, dass die Abtastrate des Stromwertes 320ms beträgt.

    Nur zur Erinnerung: MDT sagt 2000 Messungen pro 500ms.

    Auf die Konkrete Fragestellung nach der praktischen Verzögerung will (kann?) ABB irgendwie nicht eingehen. Es ist also noch immer unklar, ob diese angegebenen 320ms der reellen Verzögerung entsprechen (also von Änderung des Stromwertes bis Senden eines KNX Telegramms).

    Hier kann wohl nur jemand aufschluss geben, der den Aktor im Einsatz hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • luigi4711
    antwortet
    Interessantes Thema und vielen Dank schon mal für die Recherchearbeit. Ich verfolge das interessiert weiter, da ich auch einen (12fach) MDT hier habe mit dem ich solche klassischen Fälle wie 'Jemand schaltet über die FB den Fernseher ein' -> schalte Verstärker automatisch zu und ab, triggere Szene TV, etc. abwickeln wollte...
    Der Aktor ist zwar initial eingebaut, aber die entsprechenden Stromkreise noch nicht drüber geführt, daher noch keine Praxiserfahrung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Von ABB konnte ich nun in Erfahrung bringen, dass bei den "SA/S x.16.6.1" eine Auswerteverzögerung bei Schalten des Aktors eingestellt werden kann (0-255 Sekunden). Dies dient dem Ausblenden von Stromspitzen beim Schalten des Aktorkanals. Dies geht auch so aus der Applikation und der entsprechenden Dokumentation hervor (Link).

    Leider fehlt mir noch eine Rückmeldung, welche Verzögerung nun bei Änderung des Stromwertes ohne Veränderung des Schaltzustandes zu erwarten ist (darum geht es ja eigentlich hier im Thread).

    Der 12-fach Aktor von ABB ist aber auch mal eben rund 120€ teurer als der MDT. Für rund 37€ pro Kanal ist das eine teure Master/Slave Schaltung .

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von uncletom Beitrag anzeigen
    Eine spürbare Verzögerung bei Schwellwertüberschreitung kenne ich von meinem ABB-Aktor nicht.....
    Welchen von ABB hast du denn genau?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Puuh. Wenn das wirklich "normal" ist, dann werde ich mich wohl nach einem anderen Gerät umschauen... Hab zum Glück den Großeinkauf nicht nicht getätigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Laut MDT ist eine Verzögerung von 5-10 Sekunden normal. Wobei der 8-fach Aktor schneller sein soll als der 12-fach. Der 4-fach sei etwa 3x schneller als der 12-fach. Die Verwendung als Master/Slave ist nicht vorgesehen!

    Mmmh... Das hätte man mal früher wissen müssen. Hätte ich mir den Aktor auch sparen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von XueSheng Beitrag anzeigen
    Ich habe nicht die neueste HW Version (ist noch V1.2). Die neueste Applikation ist mit dieser Version nicht kompatibel.
    Mit neueste meinte ich die neuste für deine Hardware.

    MDT könnte man natürlich fragen... Hatte innerhalb des letzten Jahres fünf Anfragen gestellt, davon wurde nur eine beantwortet. Zufall?
    Also hier im Forum wird immer wieder der gute Support gelobt. Von daher würde ich mal auf Zufall tippen. Manchmal hilft auch ein Telefonat. Da bekommt man wenigstens eine Antwort (außer es nimmt niemand ab).

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Ich habe nicht die neueste HW Version (ist noch R2.0).

    MDT könnte man natürlich fragen... Hatte innerhalb des letzten Jahres fünf Anfragen gestellt, davon wurde nur eine beantwortet. Zufall?

    --------------------------------------

    Update: HW Version und Applikationshinweis im Text korrigiert (dachte ich hätte noch die alte Serie 1.2 gehabt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Was spricht dagegen mal MDT zu fragen was da los ist? Bist du auch sicher dass die aktuellste Version auf dem Aktor ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Hyterese hin oder her, eine Verzögerung von rund 10 Sekunden sind nicht gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es häufig nur darum geht den Schaltzustand AN/AUS zu unterscheiden. Dafür brauche ich keine komplizierte Hysterese... Davon mal abgesehen wird auch der aktuelle Strommesswert mit dieser starken Verzögerung auf den Bus geschrieben.

    Den ABB werde ich mir mal ansehen... gibts aber vermutlich nicht mit 12 Kanälen?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    Toll wär's wenn man die Hysterese dann beeinflussen könnte...

    Damit wird man wohl nicht zügig dahinter kommen welchen Eingang der angeschlossene TV gerade gewählt hat. Wohl aber ob er im Stand-by ist oder nicht. Denn das ist ja meist seeeehr eindeutig im Strombedarf.
    Kommando zurück.. Die Hysterese lässt sich bei MDT laut Handbuch einstellen. Aber zur "Erkennungsgeschwindigkeit" steht da nix :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncletom
    antwortet
    Zitat von XueSheng Beitrag anzeigen
    Können das andere Aktoren mit Strommessung denn besser (schneller)?
    Eine spürbare Verzögerung bei Schwellwertüberschreitung kenne ich von meinem ABB-Aktor nicht.....

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X