Hallo,
für die Heizungssteuerung in einem Neubau sollen überwiegend MDT Tastsensoren als RaumtemperaturGEBER zur Verwendung kommen, da in den meisten Räumen eine direkte Möglichkeit zur Temperaturänderung nicht erwünscht ist.
Steuerung und Visualisierung erfolgt mittels smartVISU.
Nun hatte ich ursprünglich angedacht, in ein/zwei Räumen (z.B. Badezimmer) Zennio Z38i zu verbauen und damit ohne Zwang zur Visualisierung eine Temperaturanzeige und -einstellung zuzulassen. Das funktioniert im Testaufbau zwar soweit, allerdings kann das Z38i anscheinend nur den Sollwert auf den Bus schreiben, nicht empfangen. Wenn ich den Wert über die Visu schreibe, wird er am Bus aktualisiert, aber das Z38i übernimmt den Wert nicht. Auch nicht wenn händisch die "Schreiben" und "Aktualisieren" Flags gesetzt werden.
Somit muss ich evtl. hilfsweise auf einen oder zwei Raumcontroller ausweichen. Weiß jemand von Euch aus praktischer Erfahrung ob beim Gira Tastsensor 3 plus der Temp-Sollwert über den Bus GESCHRIEBEN werden kann?
Ein Test mit einem Jung Raumcontroller verlief halbwegs erfolgreich: Wert schreiben klappt zwar, d.h. er übernimmt über die Visu verstellte Sollwerte. Allerdings kann der Controller selber keine absolute Temperatur sondern nur eine Sollwertverschiebung, so dass die Möglichkeiten etwas begrenzt sind.
Liebe Grüße,
Thomas
für die Heizungssteuerung in einem Neubau sollen überwiegend MDT Tastsensoren als RaumtemperaturGEBER zur Verwendung kommen, da in den meisten Räumen eine direkte Möglichkeit zur Temperaturänderung nicht erwünscht ist.
Steuerung und Visualisierung erfolgt mittels smartVISU.
Nun hatte ich ursprünglich angedacht, in ein/zwei Räumen (z.B. Badezimmer) Zennio Z38i zu verbauen und damit ohne Zwang zur Visualisierung eine Temperaturanzeige und -einstellung zuzulassen. Das funktioniert im Testaufbau zwar soweit, allerdings kann das Z38i anscheinend nur den Sollwert auf den Bus schreiben, nicht empfangen. Wenn ich den Wert über die Visu schreibe, wird er am Bus aktualisiert, aber das Z38i übernimmt den Wert nicht. Auch nicht wenn händisch die "Schreiben" und "Aktualisieren" Flags gesetzt werden.
Somit muss ich evtl. hilfsweise auf einen oder zwei Raumcontroller ausweichen. Weiß jemand von Euch aus praktischer Erfahrung ob beim Gira Tastsensor 3 plus der Temp-Sollwert über den Bus GESCHRIEBEN werden kann?
Ein Test mit einem Jung Raumcontroller verlief halbwegs erfolgreich: Wert schreiben klappt zwar, d.h. er übernimmt über die Visu verstellte Sollwerte. Allerdings kann der Controller selber keine absolute Temperatur sondern nur eine Sollwertverschiebung, so dass die Möglichkeiten etwas begrenzt sind.