Hallo,
ich habe mir drei EHZ Zähler mit Optischen Lesekopf gekauft.
Abgesehen davon das nur eine Projektdatei gibt für das Gerät ist es nicht schwer es zu Installieren.
Wollte den Geräten gerade einzeln Ihre Adresse geben, aber dann kam ein Abbruch der ETS 3.
Fehler....
Bitte wenden Sie sich an die KNX Assoziation....
Die Details der Fehler sind wie Folgt:
EDI: Standard USB EDI
Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_135e&pid_0022#6&2ea196b& 0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
Last messages (cEMI):
13:17:56.237 S P_GETV.req 00 0200 4E
13:17:56.262 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
13:17:56.262 S P_GETV.req 00 0201 17
13:17:56.302 R P_GETV.con 00 0201 17 FF FF
13:17:56.302 S P_GETV.req 00 0101 09
13:17:56.358 R P_GETV.con 00 0101 09 01
13:17:56.358 S P_GETV.req 00 0101 16
13:17:56.398 R P_GETV.con 00 0101 16 00
13:17:56.398 S P_GETV.req 00 0100 60
13:17:56.454 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
13:17:56.454 S P_SETV.req 00 0101 09 01
13:17:56.558 R L_SYSB.ind BE 00
13:17:56.576 S P_GETV.req 00 0101 09
13:17:56.582 R P_GETV.con 00 0101 09 01
13:17:56.582 S P_SETV.req 00 0100 60 12
13:17:56.704 S P_GETV.req 00 0100 60
13:17:56.710 R P_GETV.con 00 0100 60 12
13:17:56.710 S P_SETV.req 00 0101 16 00
13:17:56.832 S P_GETV.req 00 0101 16
13:17:56.838 R P_GETV.con 00 0101 16 00
13:17:56.890 S L_DATA.req (UDT/IndividualAddress_Read) 80 E0 0000 0000 01 01 00
13:17:56.922 R L_DATA.con (UDT/IndividualAddress_Read) B0 E0 FFFF 0000 01 01 00
13:17:56.942 R L_DATA.ind (UDT/IndividualAddress_Response) B0 E0 1133 0000 01 01 40
13:17:57.089 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
13:17:57.120 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
13:17:57.120 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
13:17:57.172 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
13:17:57.192 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2
13:17:57.214 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 60 1133 FFFF 03 43 40 00 21
13:17:57.214 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 1133 00 81
13:17:57.254 R L_DATA.con (CLR/) B0 60 FFFF 1133 00 81
13:17:57.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 1128 0D00 03 00 80 07 80
13:17:59.960 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
13:17:59.990 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
13:17:59.991 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
13:18:00.042 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
13:18:00.060 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2
Bitte um Hilfe.
Danke
ich habe mir drei EHZ Zähler mit Optischen Lesekopf gekauft.
Abgesehen davon das nur eine Projektdatei gibt für das Gerät ist es nicht schwer es zu Installieren.
Wollte den Geräten gerade einzeln Ihre Adresse geben, aber dann kam ein Abbruch der ETS 3.
Fehler....
Bitte wenden Sie sich an die KNX Assoziation....
Die Details der Fehler sind wie Folgt:
EDI: Standard USB EDI
Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_135e&pid_0022#6&2ea196b& 0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
Last messages (cEMI):
13:17:56.237 S P_GETV.req 00 0200 4E
13:17:56.262 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
13:17:56.262 S P_GETV.req 00 0201 17
13:17:56.302 R P_GETV.con 00 0201 17 FF FF
13:17:56.302 S P_GETV.req 00 0101 09
13:17:56.358 R P_GETV.con 00 0101 09 01
13:17:56.358 S P_GETV.req 00 0101 16
13:17:56.398 R P_GETV.con 00 0101 16 00
13:17:56.398 S P_GETV.req 00 0100 60
13:17:56.454 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
13:17:56.454 S P_SETV.req 00 0101 09 01
13:17:56.558 R L_SYSB.ind BE 00
13:17:56.576 S P_GETV.req 00 0101 09
13:17:56.582 R P_GETV.con 00 0101 09 01
13:17:56.582 S P_SETV.req 00 0100 60 12
13:17:56.704 S P_GETV.req 00 0100 60
13:17:56.710 R P_GETV.con 00 0100 60 12
13:17:56.710 S P_SETV.req 00 0101 16 00
13:17:56.832 S P_GETV.req 00 0101 16
13:17:56.838 R P_GETV.con 00 0101 16 00
13:17:56.890 S L_DATA.req (UDT/IndividualAddress_Read) 80 E0 0000 0000 01 01 00
13:17:56.922 R L_DATA.con (UDT/IndividualAddress_Read) B0 E0 FFFF 0000 01 01 00
13:17:56.942 R L_DATA.ind (UDT/IndividualAddress_Response) B0 E0 1133 0000 01 01 40
13:17:57.089 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
13:17:57.120 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
13:17:57.120 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
13:17:57.172 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
13:17:57.192 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2
13:17:57.214 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 60 1133 FFFF 03 43 40 00 21
13:17:57.214 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 1133 00 81
13:17:57.254 R L_DATA.con (CLR/) B0 60 FFFF 1133 00 81
13:17:57.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 1128 0D00 03 00 80 07 80
13:17:59.960 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
13:17:59.990 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
13:17:59.991 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
13:18:00.042 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
13:18:00.060 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2
Bitte um Hilfe.
Danke
Kommentar