Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem beim Programmieren von L & J EHZ Zähler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem beim Programmieren von L & J EHZ Zähler

    Hallo,
    ich habe mir drei EHZ Zähler mit Optischen Lesekopf gekauft.

    Abgesehen davon das nur eine Projektdatei gibt für das Gerät ist es nicht schwer es zu Installieren.

    Wollte den Geräten gerade einzeln Ihre Adresse geben, aber dann kam ein Abbruch der ETS 3.

    Fehler....

    Bitte wenden Sie sich an die KNX Assoziation....

    Die Details der Fehler sind wie Folgt:

    EDI: Standard USB EDI
    Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_135e&pid_0022#6&2ea196b& 0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
    Last messages (cEMI):
    13:17:56.237 S P_GETV.req 00 0200 4E
    13:17:56.262 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
    13:17:56.262 S P_GETV.req 00 0201 17
    13:17:56.302 R P_GETV.con 00 0201 17 FF FF
    13:17:56.302 S P_GETV.req 00 0101 09
    13:17:56.358 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    13:17:56.358 S P_GETV.req 00 0101 16
    13:17:56.398 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    13:17:56.398 S P_GETV.req 00 0100 60
    13:17:56.454 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
    13:17:56.454 S P_SETV.req 00 0101 09 01
    13:17:56.558 R L_SYSB.ind BE 00
    13:17:56.576 S P_GETV.req 00 0101 09
    13:17:56.582 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    13:17:56.582 S P_SETV.req 00 0100 60 12
    13:17:56.704 S P_GETV.req 00 0100 60
    13:17:56.710 R P_GETV.con 00 0100 60 12
    13:17:56.710 S P_SETV.req 00 0101 16 00
    13:17:56.832 S P_GETV.req 00 0101 16
    13:17:56.838 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    13:17:56.890 S L_DATA.req (UDT/IndividualAddress_Read) 80 E0 0000 0000 01 01 00
    13:17:56.922 R L_DATA.con (UDT/IndividualAddress_Read) B0 E0 FFFF 0000 01 01 00
    13:17:56.942 R L_DATA.ind (UDT/IndividualAddress_Response) B0 E0 1133 0000 01 01 40
    13:17:57.089 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
    13:17:57.120 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
    13:17:57.120 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
    13:17:57.172 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
    13:17:57.192 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2
    13:17:57.214 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 60 1133 FFFF 03 43 40 00 21
    13:17:57.214 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 1133 00 81
    13:17:57.254 R L_DATA.con (CLR/) B0 60 FFFF 1133 00 81
    13:17:57.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 1128 0D00 03 00 80 07 80
    13:17:59.960 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1133 00 80
    13:17:59.990 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1133 00 80
    13:17:59.991 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1133 01 43 00
    13:18:00.042 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1133 01 43 00
    13:18:00.060 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 60 1133 FFFF 00 C2

    Bitte um Hilfe.

    Danke

    #2
    Damit kann wahrscheinlich nur der Konnex-Support was anfangen.

    Kommentar


      #3
      Ok, danke.
      Gibt es auch eine Servicemailadresse??

      Kommentar


        #4
        In den KNX-Shop einloggen und von da aus die Supportanfrage starten.

        Kommentar


          #5
          Deine Schnittstelle hat noch die Default-Adresse 15.15.255. Setzt die mal auf einen korrekten Wert (zur Linie passend und von keinem anderen Gerät verwendet).

          Gruß, Klaus

          Kommentar


            #6
            Danke, für die Info. Ich hab alle Adressen geprüft alles i.o

            Was mir aufgefallen ist das die ETS meine Busspannung auf 420mA berechnet und ich habe nur eine 320mA.

            könnte es daran liegen?

            Meine Spannungsversorgung ist von Gira die hat an der Vorderseite LED's die zeigen aber Normalbetrieb an.

            Kann ich dann eine weitere Spannungsversorgung einfach neben an parallel draufhängen?

            Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!

            Kommentar


              #7
              Zitat von SuperSonic Beitrag anzeigen
              Danke, für die Info. Ich hab alle Adressen geprüft alles i.o
              Aber 15.15.255 ist nicht i.O.

              Zitat von SuperSonic Beitrag anzeigen
              Was mir aufgefallen ist das die ETS meine Busspannung auf 420mA berechnet und ich habe nur eine 320mA.

              könnte es daran liegen?
              Ja.

              Zitat von SuperSonic Beitrag anzeigen
              Kann ich dann eine weitere Spannungsversorgung einfach neben an parallel draufhängen?
              Je nach Typ der Spannungsversorgung sind evtl. Mindestabstände einzuhalten.

              Gruß, Klaus

              Kommentar


                #8
                Das mit der Line in der Komonikationsadresse war der Fehler wie Klaus Günter schon vermutet hatte. "Danke"

                Ich habe diese auf meine USB Schnittstelle ändern müssen dann hat er die Pys. Adr. Programmiert aber nen Fehler gebracht das er keine Rückinfo bekommt.

                Dann musste ich das bei den drei gleichen Geräten denen ich eine Adresse verpassen wollte jedes mal machen, da er jedes mal die Kommonikationsadresse zurückgesetzt hat.

                Beim letzten gings dann ohne Fehlermeldung und ich konnte ganz normal weiterprogrammieren.

                Ich weis nicht wodurch das kam, auch wenn ich die USB Schnittstelle vom Homeserver wegnimm und direkt am Rechner anschließe dann war das gleiche.

                Etz gehts.

                Danke

                Kommentar

                Lädt...
                X