Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

qc dimmer status dimmwert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS qc dimmer status dimmwert

    hallo.gibt es eine möglichkeit im qc den status des dimmwerts anzuzeigen und nicht den gesendeten?
    ich hab hier im forum schon die funktionsvorlage dimmer 2.0 gefunden.leider funktioniert diese nicht mit dem ipad/iphone...

    #2
    habs hinbekommen.
    einfach eine zentraladresse vom status mit dem dimmwert verbinden

    Kommentar


      #3
      Meinst du den Status Helligkeitswerts eines Ausgangs und den Helligkeitswert in eine Gruppenadresse????


      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

      Kommentar


        #4
        Du musst die Rückmeldeobjekte (ext. KO's) für Schalten und Helligkeitswert vom Dimmer als Zentraladresse im HS unter den jeweiligen KO's für Schalten und Helligkeitswert anlegen, dann gehts.

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          ich krame den alten Threat noch mal aus da ich aktuell das Problem habe das ich bei mir im QC keinen Status vom Dimmer angezeigt bekomme. Im QC habe ich eine Statusanzeige ob in einem Stockwerk Licht brennt. Falls ja leuchtet im Menu beim Stockwerk eine leuchte.
          Ich hatte zuvor einen normalen Schaltaktor verbaut bei dem die Anzeige im QC ohne Probleme funktioniert hatte. Seit ich den Dimmer in Betrieb habe bekomme ich nichts mehr angezeigt.

          Ich habe auch schon wie hier beschrieben unter dem Helligkeitswert eine Zentraladresse mit der Rückmeldung des Helligkeitswertes angelegt. Das gleiche habe ich auch für Schalten gemacht, hier natürlich mit dem Status schalten, siehe Bild.

          Könnte mir einer von euch helfen?

          Gruß ChrisChros Capture.PNG

          Kommentar


            #6
            Hallo Chris,

            hast du schon mal mit dem Busmonitor geprüft, was der Dimmer an Stati ausgibt?
            Kommen den die Rückmeldugen auf den Bus?

            Du hast auch die Rückmeldeadresse auf ein Dummy-Gerät gelegt welches richtig in die Topologie eingefügt ist? (Filtertabelle Koppler)

            Gruß

            Stefan
            Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

            Kommentar


              #7
              Hallo Stefan,

              Also die Rückmeldungen kamen alle richtig auf dem Bus an, der Fehler saß vor dem PC
              In der Parametrierung des Dimmaktors habe ich nur passive Rückmeldung eingestellt, dann kann das nicht funktionieren. Jetzt ist es auf aktiv gesetzt und die Zentraladressen wie oben beschrieben gesetzt und es funktioniert.

              Gruß Chris

              Kommentar

              Lädt...