Zitat von vento66
Beitrag anzeigen
X
-
Alarmglas bringt Dir aber auch nur bei Festverglasungen was.Zitat von concept Beitrag anzeigenDer Schutz der Aussenhülle ist der beste Weg. Wenn Du Deine Fenster noch nicht bestellt hast, könntest Du Dich mal mit dem Thema "Alarmglas" beschäftigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist echt keine Hexerei. Für jeden Eingang der GMA bzw eines Meldermoduls wählst Du Typ, Ueberwachungsart und Alarmverhalten aus.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenDas mit den Alarmeingängen muss ich noch verstehen
Damit ich nicht so viel Texten muss, hier Ausschnitte aus dem Handbuch:
GMA_Eingangstyp.png
Der Typ ist rein Informativ, damit man vernünftige Alarmmeldungen kriegt, schränkt aber auch die möglichen Ueberwachungsarten ein
GMA_Ueberwachungsarten.png
Die Ueberwachungsart ist wichtig und muss natürlich mit der Verkabelung übereinstimmen. Das ist im Handbuch an mehreren Stellen noch ausführlicher beschrieben.
Dann gibt es verschiedene Einstellungen für das Alarmverhalten.
Zusammengefasst: Du kannst zB. am Eingang 1 einen Verriegelungskontakt, an Eingang 2 einen RWM, an Eingang 3 einen Scharfschaltkontakt und an Eingang 4 einen Wassermelder anschliessen, welche jeder ein unterschiedliches Alarmverhalten auslösen.
Wie du in obiger Grafik siehst, brauchst Du für einen Alarmkontakt mit Sabotageerkennung 2 Widerstände zu 2,7k. Die Anzeige, was ausgelöst hat, kriegst Du auf dem Bedienpanel oder auf dem Webinterface. Dazu empfehle ich Dir, ein Bedienpanel innen an der Eingangstüre einzuplanen und an geeigneter zentraler Stelle zB ein Tablet an die Wand zu "nageln" (bei mir im Korridor vor den Schlafzimmern). Damit ist die Anlage komfortabel und schnell bedienbar.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenDas parallele Schalten eines 2,8 Kiloohm Widerstands verstehe ich, aber wie erhalte dich dann die Info welcher Meldereingang Sabotage hat?
Nochwas: macht aber keinen Sinn, wenn Du Haustiere hast, die bei Abwesenheit im Haus herumlaufen!Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenDual-Bewegungsmelder wollte ich pro Stockwerk einen installieren.
Ebenso gibt es Regeln, wie man die Dualmelder platzieren sollte. Also rechtzeitig planen!
Der Schutz der Aussenhülle ist der beste Weg und führt zu den wenigsten Fehlalarmen. Wenn Du Deine Fenster noch nicht bestellt hast, könntest Du Dich mal mit dem Thema "Alarmglas" beschäftigen. Ist halt immer die Frage, wieviel Schutz man benötigt und was man dafür auszugeben bereit ist.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenEvtl. im Wohnbereich auch noch 2 Glasbruchsensoren.
Ja, ekey net ist wahrscheinlich die richtige Lösung. Und für jedes FS-Modul nimmst eine ekey mini 2 Schnittstelle dazu. Meine ekey-GMA-Schnittstelle ist für 2 Türen ausgelegt, an welchen scharf/unscharf geschaltet werden soll (konzeptionell würde auch mehr gehen).Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenIch habe 4 Türen mit ekey Fingerscanner bzw. RFID-Reader.
An 2 Türen soll die GM scharf und unscharf geschalten werden.
Also bräuchte ich doch 6 Relais-Ausgänge an der ekey REG, oder?
==> Also ekey netAngehängte DateienZuletzt geändert von concept; 08.03.2020, 23:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den Alarmeingängen muss ich noch verstehenZitat von concept Beitrag anzeigenKannst so machen, aber könntest noch mehr gruppieren um Eingänge zu sparen.
Die RWM-Eingänge müssen auch nicht auf dezidierte Meldermodule, das kannst du mischen mit den Alarmeingängen
. Aber Danke für den Hinweis.
Das parallele Schalten eines 2,8 Kiloohm Widerstands verstehe ich, aber wie erhalte dich dann die Info welcher Meldereingang Sabotage hat?Zitat von concept Beitrag anzeigenRichtig, Fenster- und Türüberwachung immer einzeln würde ich auch empfehlen.
Anmerkung zur Sabotageerkennung: Wenn Du jeden Kontakt einzeln überwachst, empfehle ich Dir "Alarmkontakte mit Sabotageerkennung" zu verwenden (siehe Seite 13 und 31 im Handbuch). Dadurch kannst Dir erstens eine zusätzliche Sabotagelinie einsparen und im Sabotagefall wird dir direkt angezeigt, welcher Meldereingang Sabotage hat. Ein riesen Vorteil auch bei Fehlersuche!
Dual-Bewegungsmelder wollte ich pro Stockwerk einen installieren.Zitat von concept Beitrag anzeigenGlasbruchsensoren hast Du scheinbar nicht. Dann würde ich ein paar Dual-Bewegungsmelder vorsehen, die aktiviert werden, wenn das Haus leersteht (extern scharf). Die kommen direkt auf den S-Bus 1 und benötigen keine Meldereingänge.
Evtl. im Wohnbereich auch noch 2 Glasbruchsensoren.
Diese Kombi habe ich auch vor. Ich habe Deinen Ansatz schon im Forum wahrgenommen.Zitat von concept Beitrag anzeigenPS: Hast Du vor mit ekey zu arbeiten? Bastle mir gerade ne Schnitstelle von ekey zur GMA... Komfortable Scharf- und Unscharfschaltung mit dem ohnehin vorhandenen ekey an der Haustüre. Schliesslich will ich weder mit dem komischen ABB-Key herumlaufen noch Cöder eingeben
Ich bin mir nur nicht sicher, welches ekey ich benötige.
Ich habe 4 Türen mit ekey Fingerscanner bzw. RFID-Reader.
An 2 Türen soll die GM scharf und unscharf geschalten werden.
Also bräuchte ich doch 6 Relais-Ausgänge an der ekey REG, oder?
==> Also ekey net
Viele Grüße
Tobias
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenwenn ein jeder seine Viren da ablädt auf dem Fingerscanner
Deshalb die Variante wählen, die zusätzlich RFID unterstützt!
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, nein, aber wenn ein jeder seine Viren da ablädt auf dem Fingerscanner ... deshalb nachher. Und ja, möchte das ganze auch vereinfachen.Zitat von concept Beitrag anzeigenIch hoffe nicht, dass Du den Virus hast, odrrr?
.
Einen Kommentar schreiben:
-
there are 2 possibilities:Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenI‘m also in need of such a device. The GMA should be able to supply power to this device or would you connect it separately?
1) in the gateway is space for 4 AA-sizel NiMh backup accumulators, the 230V power supply is included
2) there are also terminals on the gateway for external 12V supply, standby current is only 90mA; so its possible to power the gateway from the GMA system
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich weiss Christian, das hast Du mir damals gezeigt. Ich will aber das Handling einfach, schnell und elegant, und vor allem keine zusätzlichen Schlüssel die man mitführen muss etc. Und es soll für alle Haus- und Wohnungsbenutzer idiotensicher sein und Fehlalarme verhindern.Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen@concept: ich habe ABB-Schlüssel und Code.
Ich hoffe nicht, dass Du den Virus hast, odrrr?Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenekey würde mich auch interessieren (aber erst nach dem Coronavirus).
ich habe ekey net. Dürfte auch mit Multi und evtl auch mit Home gehen. Das ekey System muss einfach mit zwei Fingern 2 unterscheidliche Kontakte bedienen können.Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenWelche Variante hast du verbaut?
Ich denke, das Türmodul brauchst Du wegen den Safekey-Schlüsseln. Ist bei meiner Lösung nicht mehr notwendig.Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenmeine Haustür hat zwei Kontakte: Riegel und Verschluss. Beide gehen jedoch auf das dedizierte Türmodul und nicht auf Meldereingänge.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kurz, es geht darum, die GMA via ekey an der Haustüre komfortabel bedienen zu können und Fehlalarme zu vermeiden:Zitat von fsl Beitrag anzeigenKlingt interessant. Wäre super, wenn Du das nach Abschluss hier kurz beschreiben könntest.
Finger 1 öffnet die Eingangstür und schaltet die GMA unscharf
Finger 2 schaltet die GMA scharf
das ganze geht natürlich auch mit den RFID-Token. Ebenso wird die Alarmanlage unscharf, wenn die Tür via Türkommunikation (bei mir Gira 106) geöffnet wird.
Die Lösung hab ich ja schon mal hier beschrieben. Das Problem ist dass da nun 5 Relais und div. Widerstände zusammenkommen, die Relais jeweils mit 2 Kontaktsets. Zusammen mit den Sockeln für die Komponenten ergibt sich eine Anzahl Steck- und Klemmstellen und eine Verdrahtung, welche nicht nur Platz frisst, sondern mir für sicherheitsrelevante Funktionen einfach nicht gefällt. Deshalb kommen alle Teile auf eine Leiterplatte und das ganze anwenderfreundlich in ein REG-Gehäuse mit 3 TE.
Ich werde zu gegebener Zeit einen separaten Thread im DIY-Bereich eröffnen und das ganze vorstellen. Das gibts dann als Bausatz. Wer Interesse hat, kann sich ja schon vorab per PN melden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Thanks Heinz, I‘m also in need of such a device. The GMA should be able to supply power to this device or would you connect it separately?Zitat von concept Beitrag anzeigenHi, I think, the 2N® EasyGate PRO could solve your problem for around 200 Euro
Einen Kommentar schreiben:
-
Klingt interessant. Wäre super, wenn Du das nach Abschluss hier kurz beschreiben könntest.Zitat von concept Beitrag anzeigenPS: Hast Du vor mit ekey zu arbeiten? Bastle mir gerade ne Schnitstelle von ekey zur GMA... Komfortable Scharf- und Unscharfschaltung mit dem ohnehin vorhandenen ekey an der Haustüre. Schliesslich will ich weder mit dem komischen ABB-Key herumlaufen noch Cöder eingeben
Einen Kommentar schreiben:
-
I’m taking a look at yeastar S series pbx, with gsm, sms and landline capabilities.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Hi, I think, the 2N® EasyGate PRO could solve your problem for around 200 Euro
Manufacturer website
Voltus Shop
I was not testing this gateway with the GM/A yet (it's planned for the future), but the gateway works fine on elevator alarm line
It works like the 2n, but has a landline as well.
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig, wobei man folgendes beachten sollte:Zitat von concept Beitrag anzeigenRichtig, Fenster- und Türüberwachung immer einzeln würde ich auch empfehlen.
- ich habe Fenster pro Raum oder Raumabschnitt im Ess-/Wohnzimmer zusammengefasst. D.h. wenn mir angezeigt wird, dass ein Fenster noch offen ist, muss ich ja ohnehin in diesen Raum gehen, um es zu schliessen und sehe dann automatisch welches noch offen ist. Ausnahme: raumhohe Fenstertüren, die nach draussen führen und eine Jalousie aufweisen (Aussperrschutz)
- meine Haustür hat zwei Kontakte: Riegel und Verschluss. Beide gehen jedoch auf das dedizierte Türmodul und nicht auf Meldereingänge.
@concept: ich habe ABB-Schlüssel und Code. ekey würde mich auch interessieren (aber erst nach dem Coronavirus). Welche Variante hast du verbaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, I think, the 2N® EasyGate PRO could solve your problem for around 200 EuroZitat von TheMax74 Beitrag anzeigensorry to inject this thread, but i read that someone is using GSM with GM/A 8.1.
I need voice and SMS via GSM capabilities,
Manufacturer website
Voltus Shop
I was not testing this gateway with the GM/A yet (it's planned for the future), but the gateway works fine on elevator alarm line
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst so machen, aber könntest noch mehr gruppieren um Eingänge zu sparen.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenWenn ich Deiner Empfehlung folge müsste ich splitten:
- Keller: 2 Segmente a 3 Rwm => 4 Meldegruppeneingänge
- EG: 1 Segment mit 3 Rwm und 1 Segment mit 4 Rwm => 4 Meldegruppeneingänge
- OG: 2 Segmente a 4 Rwm => 4 Meldegruppeneingänge
Die RWM-Eingänge müssen auch nicht auf dezidierte Meldermodule, das kannst du mischen mit den Alarmeingängen
Richtig, Fenster- und Türüberwachung immer einzeln würde ich auch empfehlen.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigen- Keller:
- 6 Fenster (Verschlussüberwachung) => 6 Meldegruppeneingänge
- 1 Türe (Riegelschaltkontakt + Reed) => 2 Meldegruppeneingänge
- 1 Leckage => 1 Meldegruppeneingang
- 1 Sabotage => 1 Meldegruppeneingang
Anmerkung zur Sabotageerkennung: Wenn Du jeden Kontakt einzeln überwachst, empfehle ich Dir "Alarmkontakte mit Sabotageerkennung" zu verwenden (siehe Seite 13 und 31 im Handbuch). Dadurch kannst Dir erstens eine zusätzliche Sabotagelinie einsparen und im Sabotagefall wird dir direkt angezeigt, welcher Meldereingang Sabotage hat. Ein riesen Vorteil auch bei Fehlersuche!
siehe Anmerkungen wie Keller!Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigen- EG:
- 2 Türen (Riegelschaltkontakt + Reed) => 4 Meldegruppeneingänge
- 4 Fenster (Verschlussüberwachung) => 4 Meldegruppeneingänge
- 6 Leckage => 6 Meldegruppeneingänge
- 1 Sabotage => 1 Meldegruppeneingang
Anmerkung zu Leakage-Sensoren: Da kannst Du in einer Linie bis zu 10 Sensoren hintereinanderschalten, siehe Montageanleitung zu den Sensoren. Damit sparst Du jede Menge Meldereingänge. Bei Wasseralarm schaust halt nach, welcher Sensor es war. Ist ja kein Akt. Ich mache das bei mir Raumweise, also zB Bad hat mehrere Sensoren, aber alle auf einem Meldereingang.
Siehe meine Kommentare oben. Sparst damit ne Menge Eingänge auch hier.Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigen- OG:
- 6 Fenster (Verschlussüberwachung) => 6 Meldegruppeneingänge
- 5 Leckage => 5 Leckage
- 1 Sabotage => 1 Meldegruppeneingang
Also Erbsen zählen mache ich jetzt hier nicht, aber das schaffst Du schon!Zitat von Atomic9999 Beitrag anzeigenInkl. Rwm hätte ich dann pro Etage folgende Anzahl an Meldegruppeneingänge:
(...)
Wäre das so richtig?
Glasbruchsensoren hast Du scheinbar nicht. Dann würde ich ein paar Dual-Bewegungsmelder vorsehen, die aktiviert werden, wenn das Haus leersteht (extern scharf). Die kommen direkt auf den S-Bus 1 und benötigen keine Meldereingänge.
PS: Hast Du vor mit ekey zu arbeiten? Bastle mir gerade ne Schnitstelle von ekey zur GMA... Komfortable Scharf- und Unscharfschaltung mit dem ohnehin vorhandenen ekey an der Haustüre. Schliesslich will ich weder mit dem komischen ABB-Key herumlaufen noch Cöder eingeben
Zuletzt geändert von concept; 07.03.2020, 00:10.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: