Hi!
Ich habe in meinem Smarthome einige Bewegungsmelder Theben Sphinx 331 verbaut.
Vom Elektriker habe ich diese mit der Applikation "Theben Sphinx 330 v1.1" parametriert bekommen (damals angeblich aktuell...).
Jetzt hab ich auf der Homepage von Theben die neueste Version herunter geladen, und auf einmal gibt es da die Applikation für "Sphinx 331 v1.2" und "Sphinx 332 v1.2" aber nicht mehr für "Sphinx 330".
Sollte mit dem "Applikationswechsel in der ETS 3 ja kein Problem sein (dachte ich...)
Blos nimmt mir der BWM die neue Applikation nicht einfach so.
Jetzt hab ich einen 330er in der ETS gelöscht, mit neuer physikalischer Adresse angelegt, die Hardware aus der Decke ausgebaut, Programierknopf gedrückt, programiert und wieder eingebaut. - Funktioniert! -
Aber geht das nicht auch nur "softwaremäßig"?
Wenn ich wirklich jetzt 17 BWM aus der Decke ausbauen muss, nur um die Appl. neu zu laden ist das etwas viel Arbeit!
Habt ihr das Problem schon anders gelöst?
Ich habe in meinem Smarthome einige Bewegungsmelder Theben Sphinx 331 verbaut.
Vom Elektriker habe ich diese mit der Applikation "Theben Sphinx 330 v1.1" parametriert bekommen (damals angeblich aktuell...).
Jetzt hab ich auf der Homepage von Theben die neueste Version herunter geladen, und auf einmal gibt es da die Applikation für "Sphinx 331 v1.2" und "Sphinx 332 v1.2" aber nicht mehr für "Sphinx 330".
Sollte mit dem "Applikationswechsel in der ETS 3 ja kein Problem sein (dachte ich...)

Blos nimmt mir der BWM die neue Applikation nicht einfach so.
Jetzt hab ich einen 330er in der ETS gelöscht, mit neuer physikalischer Adresse angelegt, die Hardware aus der Decke ausgebaut, Programierknopf gedrückt, programiert und wieder eingebaut. - Funktioniert! -

Aber geht das nicht auch nur "softwaremäßig"?
Wenn ich wirklich jetzt 17 BWM aus der Decke ausbauen muss, nur um die Appl. neu zu laden ist das etwas viel Arbeit!

Habt ihr das Problem schon anders gelöst?
Kommentar