    Hi!

    Ich habe in meinem Smarthome einige Bewegungsmelder Theben Sphinx 331 verbaut.
    Vom Elektriker habe ich diese mit der Applikation "Theben Sphinx 330 v1.1" parametriert bekommen (damals angeblich aktuell...).
    Jetzt hab ich auf der Homepage von Theben die neueste Version herunter geladen, und auf einmal gibt es da die Applikation für "Sphinx 331 v1.2" und "Sphinx 332 v1.2" aber nicht mehr für "Sphinx 330".
    Sollte mit dem "Applikationswechsel in der ETS 3 ja kein Problem sein (dachte ich...)
    Blos nimmt mir der BWM die neue Applikation nicht einfach so.

    Jetzt hab ich einen 330er in der ETS gelöscht, mit neuer physikalischer Adresse angelegt, die Hardware aus der Decke ausgebaut, Programierknopf gedrückt, programiert und wieder eingebaut. - Funktioniert! -

    Aber geht das nicht auch nur "softwaremäßig"?

    Wenn ich wirklich jetzt 17 BWM aus der Decke ausbauen muss, nur um die Appl. neu zu laden ist das etwas viel Arbeit!

    Habt ihr das Problem schon anders gelöst?
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

    #2
    machs wie folgt:

    - Altes Gerät: physik. Adr. notieren
    - Altes Gerät: löschen
    - Neues Gerät einfügen
    - Neues Gerät: physik Adresse von der Notiz ablesen und eintragen
    - Neues Gerät: parametrieren
    - Neues Gerät: Gruppenadressen verbinden
    - Neues Gerät: Applikationsprogramm programmieren

    fertig

    Kommentar


      #3
      Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
      - Neues Gerät: Applikationsprogramm programmieren

      fertig
      durchgeführt wie oben beschreiben,
      Applikationsprogramm programmieren:
      - "Programmieren" in der ETS klicken -> "Bitte Programierknopf am Gerät drücken"
      - Programierknopf am Gerät gedrückt (was ich ja eigentlich umgehen wollte) -> "Physikalische Adresse bereits vergeben"

      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
      ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

      Kommentar


        #4
        Zitat von Chris A Beitrag anzeigen
        ..."Programmieren" in der ETS klicken...
        Wenn Du programmieren anklickst, kannst Du doch auch auswahlen: "Nur Applikationsprogramm"

        Hast Du das auch schonmal versucht?
        Grüße Manuel

        Kommentar


          #5
          Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
          Wenn Du programmieren anklickst, kannst Du doch auch auswählen: "Nur Applikationsprogramm"

          Hast Du das auch schonmal versucht?
          Ja, aber da schreibt mir die ETS das ich einen 330 nicht mit der SW eines 331 programmieren kann...

          (wie gesagt, wenn ich es komplett neu mache geht es, aber nur mit "Programiertaste drücken"...)

          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
          ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

          Kommentar


            #6
            auch wenn du die gleiche Busadresse verwendest?
            habs jetzt nicht probiert, aber ich hätte gedacht, dass es so funktioniert!?
            Grüße Manuel

            Kommentar


              #7
              Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
              auch wenn du die gleiche Busadresse verwendest?...
              Wie gesagt (geschrieben):
              Wenn ich die gleiche Phys. Adresse verwenden will sagt er mir beim programmieren, das bereits ein Gerät mit dieser Adresse am Bus ist.

              Vermutlich "glaubt" die ETS das der 330er wirklich ein anderes Gerät ist als der 331.

              Grüße aus Wien,
              Chris ;-)
              ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

              Kommentar


                #8
                hattest Du auch versucht, wenn Du den Melder anklickst, dann rechte Maus -> "Applikationsprogramm ändern"
                -> wird dort dann die neue Applikation aufgelistet?
                Grüße Manuel

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
                  ...
                  -> wird dort dann die neue Applikation aufgelistet?
                  Ja

                  Bei den BWM die mit der 330er-Appl. geladen sind steht nur "330 v1.1";
                  bei dem den ich ausgebaut und neu auf 331 Programiert habe steht "331 v1.2 und 332 v1.2)

                  Grüße aus Wien,
                  Chris ;-)
                  ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

                  Kommentar


                    #10
                    Du kannst doch auch per ETS den Programmiermodus der Gerate einschalten und eine neue physikalische Adresse programmieren:

                    - Adresse des Gerats im Projekt andern (alte Adresse merken!!!)
                    - Menü Diagnose -> physikalische Adressen... -> alte Adresse eintippen -> Ein (damit schaltest Du den Programmiermodus per ETS ein)
                    - Menü verlassen
                    - Gerat (mit neuer phys. Adr.) rechts klicken -> Programmieren ->phys. Adresse neu programmieren.
                    - fertig

                    Damit musst du nicht alle Gerate ausbauen.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                      Du kannst doch auch per ETS den Programmiermodus der Geräte einschalten und eine neue physikalische Adresse programmieren:

                      - Adresse des Geräts im Projekt ändern (alte Adresse merken!!!)
                      - Menü Inbetriebnahme -> Diagnose -> alte Adresse eintippen -> Ein (damit schaltest Du den Programmiermodus per ETS ein)
                      - Menü verlassen
                      - Gerät (mit neuer phys. Adr.) rechts klicken -> Programmieren ->phys. Adresse neu programmieren.
                      - fertig

                      Damit musst du nicht alle Geräte ausbauen.

                      DANKE!!

                      Ich habs bei meiner ETS 3 dort gefunden:
                      Diagnose - Physikalische Adresse - *Adresse eintippen* - Geräte-LED EIN ->
                      Und dann einfach die neue Appl programmieren.

                      Jetzt bin ich
                      Grüße aus Wien,
                      Chris ;-)
                      ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

                      Kommentar


                        #12
                        ja genau das meinte ich.
                        Hatte nur die Menübezeichnung verwechselt, weil ich beim Schreiben des ersten Posts keinen Zugang zu einer ETS hatte. ;-)
                        Aber das ist genau die Vorgehensweise wie man die physikalische Adresse direkt in der ETS ohne Programmierknopf verandern kann.

                        Ich korrigiere das mal oben in meinem Post.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                          ...
                          Ich korrigiere das mal oben in meinem Post.
                          Aber so war das doch garnicht gemeint

                          Ich wollte nur für andere Leser die gefundene Lösung darstellen!
                          Über Dein Posting bin ich ja erst auf die Idee gekommen!

                          Also nochmals herzlichen Dank und
                          Grüße aus Wien,
                          Chris ;-)
                          ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

                          Kommentar


                            #14
                            so hatte ich's auch nicht verstanden

                            Kommentar


                              #15
                              Mal 'ne Frage, da ich auch einen 330er habe.

                              Wie unterscheiden sich die Applikationsprogramme? (Neue Funktionen, Bugfixes?)

                              Danke
                              Flo