Hallo Zusammen,
hat zwar nicht direkt was mit EIB zu tun aber ich bringe es jetzt trotzdem ein.
Und zwar geht es um die Belastbarkeit von Leitungen. Mich wundert wie manche Fachleute vorschnell sagen 1,5mm² = LS 16A. Mal abgesehen von der maximalen Leitungslänge lese ich die VDE 0298-4 so, dass wenn ich die Vorschrift wirklich einhalten will und ich berücksichtige Häufung und Umgebungstemperatur dann darf ich eine 1,5mm² eigentlich in keinem Fall mit 16A absichern? Mir ist klar dass es in der Praxis weit verbreitet ist, aber.....
Wie seht ihr das? (Verlegeart A1 A2 angenommen)
Gruß
Markus
hat zwar nicht direkt was mit EIB zu tun aber ich bringe es jetzt trotzdem ein.
Und zwar geht es um die Belastbarkeit von Leitungen. Mich wundert wie manche Fachleute vorschnell sagen 1,5mm² = LS 16A. Mal abgesehen von der maximalen Leitungslänge lese ich die VDE 0298-4 so, dass wenn ich die Vorschrift wirklich einhalten will und ich berücksichtige Häufung und Umgebungstemperatur dann darf ich eine 1,5mm² eigentlich in keinem Fall mit 16A absichern? Mir ist klar dass es in der Praxis weit verbreitet ist, aber.....
Wie seht ihr das? (Verlegeart A1 A2 angenommen)
Gruß
Markus