Hallo
ich habe ein Problem mit dem EIB Aktor ABB JRA/S2.230.2.1
Auf diesem lässt sich nur die Physikalische Adresse erstellen und die Geräteinfo auslesen aber keine Applikation oder Gruppenadressen aufladen.
Ich verwende die ETS3.0f -> IPR/S2.1 IP-Router ->LK/S4.1 Koppler -> JRA/S2.230.2.1
Kommunikation über den Router funktioniert und ich kann andere ABB Aktoren (z.B. AT/S4.16.1) hinter dem Koppler wunderbar programmieren.
Koppler ist auf alles weiterleiten gestellt.
In die ETS habe ich die aktuelle Version des Jalousieaktors geladen : JRAS_XXX_VD-TP_XX_V13-08-16_R1-3A.VD5
Kann mir einer sagen was da los ist und wie ich den Jalousieaktor programmiert bekomme?
Geräteinfo:
Allgemein Maskenversion 7.1 Physikalische Adresse 0.1.1 Seriennummer $000205901051 Busspannung 27,3V (±0.5V) Programmiermodus Aus Applikationsprogramm Programm 2 A065 FF Gerätetyp $A065 Version 15.15 Ladezustand Ladend Ausführungszustand Gestoppt Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm Gerätetyp $0 Version 0.0 Ladezustand Entladen Gruppenkommunikation Ladezustand Adresstabelle Geladen Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
EDI: KNXnet/IP Routing Params: NIC='Realtek PCIe GBE Family Controller';IpAddr='224.0.23.12';Port='3671' Last messages (cEMI): 17:07:47.330 R L_DATA.ind (ACK-3/) B0 40 0101 002F 00 CE 17:07:47.394 R L_DATA.ind (NDT-C/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 72 4C 90 EC 08 95 21 97 24 E1 32 E0 50 E0 21 0F 17:07:47.395 S L_DATA.req (ACK-C/) 80 60 0000 0101 00 F2 17:07:47.395 R L_DATA.con (ACK-C/) 80 60 002F 0101 00 F2 17:07:47.396 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 52 8C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.416 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 52 8C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.530 R L_DATA.ind (ACK-4/) B0 40 0101 002F 00 D2 17:07:47.531 S L_DATA.req (NDT-5/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 56 0C 90 F8 17:07:47.531 R L_DATA.con (NDT-5/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 56 0C 90 F8 17:07:47.610 R L_DATA.ind (ACK-5/) B0 40 0101 002F 00 D6 17:07:47.674 R L_DATA.ind (NDT-D/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 76 4C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.674 S L_DATA.req (ACK-D/) 80 60 0000 0101 00 F6 17:07:47.674 R L_DATA.con (ACK-D/) 80 60 002F 0101 00 F6 17:07:47.675 S L_DATA.req (NDT-6/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 5A 8C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.680 R L_DATA.con (NDT-6/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 5A 8C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.805 R L_DATA.ind (ACK-6/) B0 40 0101 002F 00 DA 17:07:47.806 S L_DATA.req (NDT-7/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 5E 0C 91 04 17:07:47.806 R L_DATA.con (NDT-7/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 5E 0C 91 04 17:07:47.885 R L_DATA.ind (ACK-7/) B0 40 0101 002F 00 DE 17:07:47.949 R L_DATA.ind (NDT-E/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 7A 4C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.949 S L_DATA.req (ACK-E/) 80 60 0000 0101 00 FA 17:07:47.950 R L_DATA.con (ACK-E/) 80 60 002F 0101 00 FA 17:07:47.951 S L_DATA.req (NDT-8/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 62 8C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:47.971 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 62 8C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:48.086 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 40 0101 002F 00 E2 17:07:48.087 S L_DATA.req (NDT-9/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 66 0C 91 10 17:07:48.087 R L_DATA.con (NDT-9/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 66 0C 91 10 17:07:48.165 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 40 0101 002F 00 E6 17:07:48.229 R L_DATA.ind (NDT-F/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 7E 4C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:48.229 S L_DATA.req (ACK-F/) 80 60 0000 0101 00 FE 17:07:48.230 R L_DATA.con (ACK-F/) 80 60 002F 0101 00 FE 17:07:48.230 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 6A 8C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.250 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 6A 8C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.365 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 40 0101 002F 00 EA 17:07:48.366 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 6E 0C 91 1C 17:07:48.366 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 6E 0C 91 1C 17:07:48.445 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 40 0101 002F 00 EE 17:07:48.509 R L_DATA.ind (NDT-0/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 42 4C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.509 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 0101 00 C2 17:07:48.510 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 002F 0101 00 C2 17:07:48.510 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 72 8C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.530 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 72 8C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.645 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 40 0101 002F 00 F2 17:07:48.646 S L_DATA.req (NDT-D/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 76 0C 91 28 17:07:48.646 R L_DATA.con (NDT-D/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 76 0C 91 28 17:07:48.725 R L_DATA.ind (ACK-D/) B0 40 0101 002F 00 F6 17:07:48.788 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 46 4C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.789 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 0101 00 C6 17:07:48.789 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 002F 0101 00 C6 17:07:54.859 R L_DATA.ind (CLR/) B0 40 0101 002F 00 81 Danke!
Gruß Haxley
ich habe ein Problem mit dem EIB Aktor ABB JRA/S2.230.2.1
Auf diesem lässt sich nur die Physikalische Adresse erstellen und die Geräteinfo auslesen aber keine Applikation oder Gruppenadressen aufladen.
Ich verwende die ETS3.0f -> IPR/S2.1 IP-Router ->LK/S4.1 Koppler -> JRA/S2.230.2.1
Kommunikation über den Router funktioniert und ich kann andere ABB Aktoren (z.B. AT/S4.16.1) hinter dem Koppler wunderbar programmieren.
Koppler ist auf alles weiterleiten gestellt.
In die ETS habe ich die aktuelle Version des Jalousieaktors geladen : JRAS_XXX_VD-TP_XX_V13-08-16_R1-3A.VD5
Kann mir einer sagen was da los ist und wie ich den Jalousieaktor programmiert bekomme?
Geräteinfo:
Allgemein Maskenversion 7.1 Physikalische Adresse 0.1.1 Seriennummer $000205901051 Busspannung 27,3V (±0.5V) Programmiermodus Aus Applikationsprogramm Programm 2 A065 FF Gerätetyp $A065 Version 15.15 Ladezustand Ladend Ausführungszustand Gestoppt Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm Gerätetyp $0 Version 0.0 Ladezustand Entladen Gruppenkommunikation Ladezustand Adresstabelle Geladen Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
EDI: KNXnet/IP Routing Params: NIC='Realtek PCIe GBE Family Controller';IpAddr='224.0.23.12';Port='3671' Last messages (cEMI): 17:07:47.330 R L_DATA.ind (ACK-3/) B0 40 0101 002F 00 CE 17:07:47.394 R L_DATA.ind (NDT-C/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 72 4C 90 EC 08 95 21 97 24 E1 32 E0 50 E0 21 0F 17:07:47.395 S L_DATA.req (ACK-C/) 80 60 0000 0101 00 F2 17:07:47.395 R L_DATA.con (ACK-C/) 80 60 002F 0101 00 F2 17:07:47.396 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 52 8C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.416 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 52 8C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.530 R L_DATA.ind (ACK-4/) B0 40 0101 002F 00 D2 17:07:47.531 S L_DATA.req (NDT-5/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 56 0C 90 F8 17:07:47.531 R L_DATA.con (NDT-5/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 56 0C 90 F8 17:07:47.610 R L_DATA.ind (ACK-5/) B0 40 0101 002F 00 D6 17:07:47.674 R L_DATA.ind (NDT-D/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 76 4C 90 F8 35 1F 12 D0 69 C1 21 97 61 2F 19 D0 17:07:47.674 S L_DATA.req (ACK-D/) 80 60 0000 0101 00 F6 17:07:47.674 R L_DATA.con (ACK-D/) 80 60 002F 0101 00 F6 17:07:47.675 S L_DATA.req (NDT-6/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 5A 8C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.680 R L_DATA.con (NDT-6/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 5A 8C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.805 R L_DATA.ind (ACK-6/) B0 40 0101 002F 00 DA 17:07:47.806 S L_DATA.req (NDT-7/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 5E 0C 91 04 17:07:47.806 R L_DATA.con (NDT-7/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 5E 0C 91 04 17:07:47.885 R L_DATA.ind (ACK-7/) B0 40 0101 002F 00 DE 17:07:47.949 R L_DATA.ind (NDT-E/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 7A 4C 91 04 65 C1 52 2F 14 30 48 F4 02 30 38 F4 17:07:47.949 S L_DATA.req (ACK-E/) 80 60 0000 0101 00 FA 17:07:47.950 R L_DATA.con (ACK-E/) 80 60 002F 0101 00 FA 17:07:47.951 S L_DATA.req (NDT-8/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 62 8C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:47.971 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 62 8C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:48.086 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 40 0101 002F 00 E2 17:07:48.087 S L_DATA.req (NDT-9/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 66 0C 91 10 17:07:48.087 R L_DATA.con (NDT-9/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 66 0C 91 10 17:07:48.165 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 40 0101 002F 00 E6 17:07:48.229 R L_DATA.ind (NDT-F/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 7E 4C 91 10 24 E1 32 E0 70 E0 21 0F 37 1F 02 D0 17:07:48.229 S L_DATA.req (ACK-F/) 80 60 0000 0101 00 FE 17:07:48.230 R L_DATA.con (ACK-F/) 80 60 002F 0101 00 FE 17:07:48.230 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 6A 8C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.250 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 6A 8C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.365 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 40 0101 002F 00 EA 17:07:48.366 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 6E 0C 91 1C 17:07:48.366 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 6E 0C 91 1C 17:07:48.445 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 40 0101 002F 00 EE 17:07:48.509 R L_DATA.ind (NDT-0/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 42 4C 91 1C 15 D3 08 95 10 D0 7A C1 61 2F 52 2F 17:07:48.509 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 0101 00 C2 17:07:48.510 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 002F 0101 00 C2 17:07:48.510 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Write) 80 60 0000 0101 0F 72 8C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.530 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Write) 80 60 002F 0101 0F 72 8C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.645 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 40 0101 002F 00 F2 17:07:48.646 S L_DATA.req (NDT-D/Memory_Read) 80 60 0000 0101 03 76 0C 91 28 17:07:48.646 R L_DATA.con (NDT-D/Memory_Read) 80 60 002F 0101 03 76 0C 91 28 17:07:48.725 R L_DATA.ind (ACK-D/) B0 40 0101 002F 00 F6 17:07:48.788 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 40 0101 002F 0F 46 4C 91 28 14 30 20 F4 02 30 10 F4 02 D0 0A D3 17:07:48.789 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 0101 00 C6 17:07:48.789 R L_DATA.con (ACK-1/) 80 60 002F 0101 00 C6 17:07:54.859 R L_DATA.ind (CLR/) B0 40 0101 002F 00 81 Danke!
Gruß Haxley
Kommentar