    Moin moin,

    ich habe leider Probleme bei einem Baustein. Irgendwo hab ich da einen Fehler drin, der dafür sorgt, dass ich bei einem Neustart des HS meine Werte bestimmter Variablen verliere.
    Ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler ist, der mir meine Variablen auf "null" setzt oder die Remanenz nicht hinhaut.

    Wenn jemand Zeit und Lust hat, da vielleicht mal kurz drüber zu schauen, wäre das Klasse...manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht...Bei Erfolg und Angabe der Adresse, schick ich einen Kasten Bier

    Der Baustein funktioniert ansonsten tadellos. Er bereitet die Daten des Stromzählers etwas auf nach Monat usw.

    Im Anhang ist das Bild der Logik Ansicht und des Endergebnis auf der Visu. Der Baustein hängt natürlich auch im Anhang.
    Unbenannt-2.jpg
    Unbenannt-1.jpg
    11024_Auswertung_Stromzaehler.hsl

    Danke schon mal im Voraus !!

    #2
    Die Variablen hast du als remanent markiert?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Mach mal Berechnung bei Start weg.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Ja, die Speichervariablen sind als Remanent markiert. Aber vielleicht ist es wirklich die Berechnung beim Start...ich teste das mal aus...Danke !

        Kommentar


          #5
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Mach mal Berechnung bei Start weg.
          Das war es übrigens. Die als Remanent gekennzeichneten Variablen haben bei "Berechnung bei Start" tatsächlich den Wert 0. Erst danach wird der gespeicherte Wert geladen.

          Also Merke: Remanenz und "Berechnung bei Start" funktionieren zusammen nicht.

          Danke für die Hilfe !

          Kommentar


            #6
            Zitat von schmiddi998 Beitrag anzeigen
            Also Merke: Remanenz und "Berechnung bei Start" funktionieren zusammen nicht.
            Das bitte nicht merken . Das funktioniert prächtig zusammen.

            Dein Effekt ist ein anderer. So, wie Dein Logikblatt aufgebaut ist, wird bei der Erstberechnung im Auswertebaustein nach Neustart (sofern in 5001 Berechnung bei Start gesetzt) der Initwert '0' verwendet. Wären die Zählerstände remanent und direkt auf den Eingang gelegt (und nicht als Ausgang des Easymeterbausteins), wäre ebenfalls alles ok.
            Gruß, Rainer

            Kommentar


              #7
              Gut, dann alles wieder vergessen. Hauptsache klappt jetzt

              Kommentar