Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Programmierung 6186/USB

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Programmierung 6186/USB

    Hallo liebe Forumsmitglieder,

    da ich hier neu bin zunächst eine kurze Info über mich.
    Beruflich bin ich seit einigen Jahren als SPS Programmierer tätig.
    Dies in den verschiedensten Branchen und mit den unterschiedlichsten Steuerungen und Bussystemen.
    Mit EIB bzw Powernet bin ich vor ein paar Jahren in Kontakt gekommen.
    Kleinere Dinge habe ich hier bereits erstellt.
    Aktuell möchte ich ein paar EIB Geräte mit einer Beckhoff koppeln.

    Nun zu meinem kleinen Problem. Derzeit versuche ich mit der aktuellen ETS4 einer Busch Jäger 6186/USB zunächst einmal eine physikalische Adresse mitzuteilen.
    Dies funktioniert nur leider nicht.
    Ich komme bis zu dem Punkt an dem ich aufgefordert werde die Programmiertaste zu betätigen. Darüber hinaus geschieht nichts. USB und EIB LEDs blinken. Die Schnittstelle zur Verbindung (ABB Stotz...) zeigt in der ETS4 auch eine Verbindung an.
    Schließe ich andere Geräte an, so kann ich auch diese nicht über die 6186 programmieren.

    Angeschlossen sind bisher nur das Netzteil (BJ 6193/33-101), sowie die 6186/USB. Zur Zeit nicht angeschlossen sind weitere Geräte (auch nicht im Projekt eingetragen).
    Die ETS4 läfut auf einem Laptop mit Windows 7. Firewall ist aus.

    Selbiges hatte ich auch von einem anderen Laptop versucht, jedoch hat dieser nur USB3 und ist zudem mit Windows 8.1 versehen. Hier bekomme ich dann direkt eine Fehlermeldung.

    Für jeden Tip bin ich dankbar!

    #2
    Die Adresse der Schnittstelle setzt man über die Einstellungen der Schnittstelle im Verbindungs-Manager, nicht über "Download phys. Adresse".
    Bei Windows 8.1 musst du bei einigen USB-Schnittstellen-Fabrikaten einen Fix von der KNX installieren.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      die Adresse hatte ich eingestellt. Sie ist auch im passenden Bereich.
      Die Programmiertaste an der 6186 ist dann wenn die Schnittstelle über einen anderen Weg über den Bus programmiert wird?


      Mein Problem scheint aber ein anderes zu sein. Unser lieber Elektiker hat mir eine 6193/33-101 als Versorgung für den Bus eingebaut.
      Das war wohl nicht so passend.

      Grüße
      Sven

      Kommentar


        #4
        Hallo Sven,
        Zitat von Schlusel Beitrag anzeigen
        Die Programmiertaste an der 6186 ist dann wenn die Schnittstelle über einen anderen Weg über den Bus programmiert wird?
        Genau.


        Zitat von Schlusel Beitrag anzeigen
        Unser lieber Elektiker hat mir eine 6193/33-101 als Versorgung für den Bus eingebaut.
        Das war wohl nicht so passend.
        In der Tat; soweit ich weiß, ist die für Hilfsspannungen, aber nicht zur Versorgung des Busses. Ohne Drossel schließt eine Spannungsversorgung den Bus signalmäßig kurz.

        Gruß, Klaus

        Kommentar

        Lädt...
        X