- √ - Multi IO: Wiregate sendet "Abschiedstelegramm" und Nutzung für Leckmelder

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ok, der 1. Gewinner ist Stefan ... der einen Fehler gefunden hat, den ich übersehen und gar nicht gemeint habe .... ja, das bedeutet, es gibt noch einen zu findenden Fehler (das ist ja wie an Ostern)....

    Stefan

    Kommentar


      #17
      Hallo,
      ich glaube auch den 2. Fehler gefunden zu haben, gibt es dann dafür einen 4 Fach IO?
      Denn dann suche ich weiter weil eigentlich brauche ich noch einen 6-Fach.

      Grüße
      Stefan

      Kommentar


        #18
        Dann bekommst Du einen 4 - fach IO. Falls Du dann tatsächlich einen dritten Fehler findest, erschieße ich den technischen Redakteur und Du bekommst den 6 fach

        lg

        Stefan

        Kommentar


          #19
          Wind ja raue sitten bei euch in der entwicklung....

          Kommentar


            #20
            Hallo,
            der zweite Fehler ist im Bild bei der Beschreibung des Feldes Sendezyklus zu finden. Hier steht Intervall des VOC Sensors. Doch hier geht es um den Sendezyklus des Multi IO.

            Gruß Markus

            Kommentar


              #21
              Hallo Markus,

              Zitat von Picha Beitrag anzeigen
              Hier steht Intervall des VOC Sensors. Doch hier geht es um den Sendezyklus des Multi IO.
              Genau, das ist ein "Copy & Pest" Fehler aus einem anderen beschrifteten Screenshot über die Einstellung bei den VOC-Sensoren...


              Stefan und @Markus: Bitte meldet Euch jeweils bei uns, am Besten per Ticket an support at wiregate dot de für Euren Gewinn.


              lg

              Stefan
              Zuletzt geändert von StefanW; 12.04.2015, 14:52.

              Kommentar


                #22
                Liebe Grüße an Euren Redakteur, aber ein zusätzliches Komma oder Semikolon wäre auch nicht schlecht vor dem -1 bei "Ansonsten gilt der Wert unter globale Einstellungen -1 bedeutet kein regelmäßiges Senden"
                (Und es ist hoffentlich klar, dass das Jammern auf super-pingeligem Niveau ist! Eure Anleitungen sind so gut, dass doch etliche Fragen hier im Forum unnötig wären, wenn man doch mal in die PDF schauen würde... gibts hier 'nen Smiley mit "an eigene Nase fassen"? )
                Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)

                Kommentar


                  #23
                  Hallo da muss ich Dirk recht geben, ohne den Hinweis von Stefan wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen danach zu suchen.

                  @Stefan: Ich möchte mich auch für deinen unermüdlichen Einsatz bedanken
                  Weiter so.

                  Kommentar


                    #24
                    Ich danke Euch, das tut gut, zumal ich mich derzeit mit einem Kunden mit einer Anspruchshaltung ohne jedes Maß und Ziel auseinander setzen muss, was einem total die Motivation raubt. Solche Kunden sind zu ganz wenige, aber sie machen ungleich mehr kaputt, weil ich meine Konsequenzen daraus ziehe.

                    Der oben gepostete (und noch fehlerhafte) Ausschnitt ist aus unserem neuen Handbuchformat - hier für den VOC - und soll die Leistungsmerkmale und Benutzerführung unserer Produkte besser beleuchten.

                    @Dirk: Sobald wir fertig sind, bekommst ohnehin den Release Candiate zum "Testen". (Dirk findet Sachen, die sieht kein anderer. Wobei wir noch zusätzlich eine Germanistin ins Rennen werfen werden, mal sehen, wer mehr findet)


                    Schönen Sonntag noch

                    Stefan

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von nobillings Beitrag anzeigen
                      Hi Wüstenfuchs,



                      Meinst du so einen?
                      VG!
                      Korrekt (auch wenn die Antwort etwas verspätet kommt...)!
                      "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen

                        Korrekt (auch wenn die Antwort etwas verspätet kommt...)!

                        Trotzdem vielen Dank. IO ist bestellt und muesste heute in der Post sein.

                        VG!

                        Kommentar


                          #27
                          Hi,

                          IO ist da. Testaufbau funktioniert auch. Eine Frage hätte ich bevor ich das alles fest verbaue.
                          Warum springt die Ausgabe immer zwischen 1 und 0?
                          Code:
                          2015-04-19 22:31:05.116,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:32:20.106,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:33:44.355,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:35:00.270,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:13.470,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0  
                          2015-04-19 22:36:15.699,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:16.913,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:30.552,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:54.484,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:58.322,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:36:58.870,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:37:17.238,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:37:18.545,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:37:28.905,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:37:34.631,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:37:46.144,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0  
                          2015-04-19 22:38:48.918,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:39:58.730,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:41:19.854,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2015-04-19 22:42:24.950,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
                          Ich habe die Kabelenden in Wasser gehalten. Am Ende einmal kurz rausgezogen. Oft wird die 0 direkt dahinter geschickt. Woran liegt das?

                          Auch ist mir aufgefallen, dass obwohl der Zyklus auf 30 Sekunden steht, dauert es oft länger bis die GA gesendet wird.

                          VG!
                          Angehängte Dateien
                          Zuletzt geändert von nobillings; 22.04.2015, 07:59.

                          Kommentar


                            #28
                            Hallo,
                            also obwohl ich es nun mehrmals durchgelesen habe, habe ich es nicht wirklich richtig verstanden. Sorry.

                            Wäre es möglich, bei uns ein Ticket mit Deinen Beobachtungen / Fragen aufzumachen und das so nachvollziehbar beschreiben, dass ich das an die Entwickler weiterleiten kann?

                            lg

                            Stefan

                            Kommentar


                              #29
                              Guten morgen,

                              ich habe mal das Log oben formatiert, mir war gar nicht aufgefallen, dass es so verzerrt dargestellt war.

                              Was ich ausdruecken wollte, und offensichtlich war es schon spaet..., war, dass, es zwei SAchverhalte gibt.

                              1. obwohl die zwei Kabelenden mehr als eine Minute im Wasser hingen, wechseln die Telgeramme zwischen 1 und 0 es in der Zeit mehrfach.

                              2. Der Zyklus ist mit 30 Sekunden eingestellt. Trozdem sind es nie 30 Sekunden zwischen den Telegrammen. Es ist fast immer groesser als 60 Sekunden. Ausser in den Faellen, wo eine 1 gesendet wurde. Da kommt kurz Zeit spaeter direckt die 0.

                              Ich kann gerne ein Ticket aufmachen, falls es jetzt noch nicht klar sein sein sollte.

                              VG!
                              Zuletzt geändert von nobillings; 22.04.2015, 08:38.

                              Kommentar


                                #30
                                Falls auch noch nicht gemeldet:
                                Im oberen Bild von Stefan steht 2x "Auswahl ob ... zu vewenden ist". (r fehlt).

                                Lg Robert