    Heizungsaktor mit Schaltaktor verknüpfen

    Ich habe eine Fußbodenheizung in einem gemischten Heizkreis, sodass ich eine Pumpe zur Wassermischung habe, die nur bei geöffneten Heizventilen laufen muss. Würde diese gerne auf einen Schaltaktorausgang legen. Lässt sich das mit dem Zustand des Heizaktors verknüpfen?

    Werde ich höchstwahscheimlich einen extra Logikbaustein brauchen, weil ich ja 3 Heizkanäle habe und die Stellwerte ja auch als 0-255 kommen und nicht direkt zum schalten gehen. Richtig?

    #2
    Moin,
    das kommt auf deinen Heizungsaktor an.
    Es gibt welche, die haben ein zusätzliches KO für die Heizanforderung. Sobald der Aktor also mindestens ein Ventil aufdreht, wird das Objekt gesetzt.

    Gruß, Sebastian
    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch

    Kommentar


      #3
      Danke. Heiz/Kühlanforderung geht.