    Helligkeitsregler wie richtig verknüpfen?

    Hallo Leute,
    ich hänge zur zeit an der Helligkeitsreglung mit einem Siemens Helligkeitsregler
    Das mit dem Reglung beginn und ende mit Schalt Befehl ein habe ich noch nicht hinbekommen.
    Laut Anleitung KonstantlichtReglung beginnen und beenden soll der Regler das Licht einschaltenund nach 3 Minuten lies der Regler den Helligkeitswert des Dimmers aus und Regelt den Empfangenen Wert dann Nach.

    Bei mir liest der Regler den Wert sofort nach dem Einschalt Befehl aus und regelt dann los. Dumm nur das der ausgelesene Wert im unteren Drittel der Helligkeit ist (ca 15%) .
    Wegen des zu schnelle Auslesen des Helligkeitswertes.

    Kann mir jemand helfen bei meinem Problem?

    Ich möchte nur ein dimmbares Licht einschalten mit 100%
    dann soll der Regler mit Konstantlichtreglung das Licht auf 500Lux einregeln.
    Nach Licht aus soll nach Wiedereinschalten der Lichtwert wieder auf 100%
    um kurz danach wieder auf 500lux eingeregelt zu werden.

    Gruss Mario

    #2
    Hilfe Bitte

    Hat bitte jemand eine Idee was ich falsch mach

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      welchen Helligkeitsregler verwendest Du?

      Kommentar


        #4
        Ich haber den 5GW1 255-4AB12 von Siemens im Einsatz.
        Gruss Mario

        Kommentar


          #5
          Hallo Mario,

          der Helligkeitsfühler liest nach 3 Sekunden den Dimmaktor-Status aus.
          Der Dimmaktor sollte mit 100% Startwert arbeiten, d.h. Einschaltbefehl - 100% - nach 3 Sekunden liest der Regler den Status aus und beginnt seine Regelung.

          Welchen Dimmaktor benutzt du?

          MfG Sven

          Kommentar


            #6
            Hallo Sven,
            im Busmonitor verfolge ich das ganze.
            Automatik ein
            Präsenz über LichtE/A GA ein

            Sobald ich über Präsenz einschalte wird sofort der Dimmer ausgelesen.
            Weche Bedingungen mus ich einschalten oder einstellen um
            mit den 3 Sec Leseverzögerung die Konstantlichtreglung zu starten?

            KO 2 " Automatik Aus über " habe ich nicht belegt.

            Gruss Mario