Guten Abend,
wir haben zwei Gebäude. Die beiden Gebäude sind Netzwerktechnisch (LAN) verbunden, EIB ist ebenfalls über Bereichs-/Linienkoppler verbunden.
In beiden Gebäuden ist jeweils ein WireGate installiert, in einem Gebäude ein Homeserver.
Einige Gruppenadresse (z.B. Wetterstation, Tor/Türöffner / Statusanzeigen) werden über den Linienkoppler weitergeleitet. Die meisten Adressen gesperrt.
Bisher wurde überwiegend die Homeserver Visu verwendet. Für einige Visualisierungen (Temperaturen und Stati) verwendete ich die CometVisu.
Nun habe ich für das zweite Gebäude eine kleine Visu auf dem Wiregate eingerichtet, so dass einige Bereiche darüber bedient werden können.
Jetzt stelle ich fest, dass Adressen die ich auf der CometVisu A schalte im Gebäude B auf den EIB gesendet werden und andersrum. Quelle im EIB Monitor ist dann jeweils das WireGate des anderen Gebäudes - obwohl die Adresse im Linienkoppler gesperrt / also nicht weitergeleitet wird.
Wenn ich einen Schalter oder per Homeserver Schalte wird die Adresse nicht weitergeleitet.
Was habe ich denn da falsch eingestellt?
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüsse
Markus
wir haben zwei Gebäude. Die beiden Gebäude sind Netzwerktechnisch (LAN) verbunden, EIB ist ebenfalls über Bereichs-/Linienkoppler verbunden.
In beiden Gebäuden ist jeweils ein WireGate installiert, in einem Gebäude ein Homeserver.
Einige Gruppenadresse (z.B. Wetterstation, Tor/Türöffner / Statusanzeigen) werden über den Linienkoppler weitergeleitet. Die meisten Adressen gesperrt.
Bisher wurde überwiegend die Homeserver Visu verwendet. Für einige Visualisierungen (Temperaturen und Stati) verwendete ich die CometVisu.
Nun habe ich für das zweite Gebäude eine kleine Visu auf dem Wiregate eingerichtet, so dass einige Bereiche darüber bedient werden können.
Jetzt stelle ich fest, dass Adressen die ich auf der CometVisu A schalte im Gebäude B auf den EIB gesendet werden und andersrum. Quelle im EIB Monitor ist dann jeweils das WireGate des anderen Gebäudes - obwohl die Adresse im Linienkoppler gesperrt / also nicht weitergeleitet wird.
Wenn ich einen Schalter oder per Homeserver Schalte wird die Adresse nicht weitergeleitet.
Was habe ich denn da falsch eingestellt?

Vielen Dank für die Hilfe,
Grüsse
Markus
Kommentar