In einem Projekt mit mehreren Linien bekomme ich bei Leseanfragen oder von Geräten, die zyklisch senden, immer doppelte GA's zurück.
Da der Fehler in 2 von 13 Linien auftritt, vermute ich hier eine Ringverlegung.
Bemerkbar macht sich das Ganze auch beim programmieren. Beim Versuch von der Hauptlinie auf eine von den beiden betroffenen Linien zu programmieren bricht die ETS mit der Fehlermeldung "doppelte PA's" ab. Das kann ich aber definitiv ausschließen.
Kann jemand bestätigen, das die Fehlermeldungen typisch für eine Ringverlegung sind oder kann es auch was anderes sein?
Und wenn sich das mit dem Ring bestätigt, wie kann man den Fehler möglichst ohne großen Aufwand finden? (Baustelle ist, wie nicht anders zu erwarten schon abgeschlossen und in Betrieb)
Frank
Da der Fehler in 2 von 13 Linien auftritt, vermute ich hier eine Ringverlegung.
Bemerkbar macht sich das Ganze auch beim programmieren. Beim Versuch von der Hauptlinie auf eine von den beiden betroffenen Linien zu programmieren bricht die ETS mit der Fehlermeldung "doppelte PA's" ab. Das kann ich aber definitiv ausschließen.
Kann jemand bestätigen, das die Fehlermeldungen typisch für eine Ringverlegung sind oder kann es auch was anderes sein?
Und wenn sich das mit dem Ring bestätigt, wie kann man den Fehler möglichst ohne großen Aufwand finden? (Baustelle ist, wie nicht anders zu erwarten schon abgeschlossen und in Betrieb)
Frank