Ich hoffe mal einer von euch kann mir hier helfen:
Ich hab im Wohnzimmer einen MDT AKD – 0401.01 Dimmaktor im Einsatz, mit 2 Glühbirnen als Lampen. Eine ist eben durchgebrannt, und der Aktor hat sich ausgeschalten.
Auch nach dem Tausch der Lampe blinkt die Fehleranzeige 1:1, das bedeutet "keine Last".
Ich hab zum Test sogar direkt eine Glühbirne auf den Ausgang gehalten, ohne Reaktion. Beim Reservekanal, der aktuell nicht angeschlossen ist, ist beim hinhalten der Glühbirne ist der Fehler sofort ausgegangen.
Kann das sein, dass eine defekte Glühbirne gleich einen defekten Aktorkanal verursacht?
lg, chris
Ich hab im Wohnzimmer einen MDT AKD – 0401.01 Dimmaktor im Einsatz, mit 2 Glühbirnen als Lampen. Eine ist eben durchgebrannt, und der Aktor hat sich ausgeschalten.
Auch nach dem Tausch der Lampe blinkt die Fehleranzeige 1:1, das bedeutet "keine Last".
Ich hab zum Test sogar direkt eine Glühbirne auf den Ausgang gehalten, ohne Reaktion. Beim Reservekanal, der aktuell nicht angeschlossen ist, ist beim hinhalten der Glühbirne ist der Fehler sofort ausgegangen.
Kann das sein, dass eine defekte Glühbirne gleich einen defekten Aktorkanal verursacht?
lg, chris
Kommentar