Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Led an Taster "mithören"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Led an Taster "mithören"

    Hallo

    Ich melde mich mal wieder mit einem kleinem "Problem".

    Ich habe bei der IBN gemerkt, dass wenn ich via Taster WZ einschalte, aber dann beim Zentral schalter (Eingangstür) ausschalte, leuchtet die LED beim Taster im WZ weiter, als wäre eingeschalten.

    In der Prog hab ich bei allen Tastern alle Flags angehakt, sowie bei den Aktoren (Bild).

    Ich verwende ausschließlich Merten Schalter und Aktoren.

    Was hab ich übersehen??

    Bitte um kurze hilfe!!

    LG
    Angehängte Dateien
    Gruß
    Peter

    #2
    Hallo Peter,

    auch beim LED-Objekt alle Zentraladressen mit eintragen.
    Vom pauschalen Anhaken aller Flags rate ich dringend ab, wenn man nicht genau weiß, was man tut.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Oder alternativ zur zusätzlichen Zentral-GA die Aktor Status-GA verwenden, falls vorhanden. Die sollte immer den richtigen Zustand liefern, aber evtl. zeitversetzt.

      Ansonsten gilt: in die Taster-LED alle GAs, die auch im Schalt-KO des Aktors sind.
      BR
      Marc

      Kommentar


        #4
        Zitat von timmy86 Beitrag anzeigen
        ...dann beim Zentral schalter (Eingangstür) ausschalte, ...
        und ewig grüsst das Murmeltier...

        Stichwort "hörende Adresse(n)" - und wehe es kommt noch die Frage "Warum muss ich nach Zentral-Aus jetzt 2x drücken?"
        Gruss
        GLT

        Kommentar


          #5
          Zitat von GLT Beitrag anzeigen
          und ewig grüsst das Murmeltier...

          Stichwort "hörende Adresse(n)" - und wehe es kommt noch die Frage "Warum muss ich nach Zentral-Aus jetzt 2x drücken?"
          na dann will ich mal nicht so sein und dir die freude machen:
          warum muss man nach Zentral aus 2x drücken??

          das ist aber echt jetzt eine frage was mich interessieren würde.


          auch beim LED-Objekt alle Zentraladressen mit eintragen.
          wie meinen?? da steh ich auf der Leitung...

          Lg
          Gruß
          Peter

          Kommentar


            #6
            Zitat von timmy86 Beitrag anzeigen
            das ist aber echt jetzt eine frage was mich interessieren würde.
            Och nö....

            Die Stichworte hat man Dir genannt, oben in der Menüleiste gibt es den Eintrag "SUCHEN", ka kann man sich zu vielen (SEHR VIELEN) Fragen informieren...

            Gruß Jürgen

            Kommentar