Bei Dir gibt das Objekt 33 "Betriebsartenumschaltung" vom Gira TS2+ einen Wert zurück, wenn Du eine Leseanforderung auf den Bus sendest? Bei mir nicht. Ich habe auch das Lesenflag gesetzt... Hmmm...
Bei der Betriebsartenumschaltung muss natürlich nicht der Sollwert gesendet werden, da der Regler ja durch die Umschaltung des Betriebsmodus automatisch selber seine Sollwerte anpasst und diese wiederrum auf den Bus zum QC senden soll.
Bei welchem Objekt genau hast Du das Ü-Flag gesetzt. Bei 31 oder 55? Und funktioniert dann alles? Kannst Du den Sollwert im QC sehen, dort ändern und danach den geänderten Wert auch im Regler bewundern?
Ich bin wirklich auch der Meinung, dass hier mal Gira ein Wort zu sagen sollte. Das System ist doch aus Ihrem Haus und der Regler auch ;-) Das müsste doch besser passen, als alles andere, oder?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Kommentar zum neuen Gira Interface-Design
Einklappen
X
-
Also bei mir funktioniert das wunderbar!Zitat von tdreiner Beitrag anzeigenUnd ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass die Betriebsartenumschaltung auch nicht "lesbar" ist. Kein Lese-Flag. Einschalten führt zu keinem Ergebnis. Also würde das heissen, dass auch nicht der richtige Modus im QC angezeigt wird....
Betriebsart lesen-flag gesetzt, und Sollwert das Übertragen flag gesetzt. Dann wird der neue Sollwert auch auf den Bus gesendet bei Betriebsmodus-Änderung.
Das einzige was nicht passt ist, dass der QC einen Sollwert auf den Bus sendet bei Betriebsarten änderung, das ist doch überflüssig...?
Grüße
Uli
Einen Kommentar schreiben:
-
hallo an alle freunde des ts 2
es gibt, wie sicher alle wissen, eine gira hotline. ruft dort mal an, da wird euch sicher "gehilft" ;-)
ich gebs auf.
Einen Kommentar schreiben:
-
Pro-Face
Habs geschafft!!Zitat von muerlemann Beitrag anzeigenSo wie ich das jetzt verstanden habe funktioniert der neue Client mit den Pro-Face Geräten nur nicht, da Microsoft Net Framework 2.0 benötigt wird. Und dazu Windows Embidded Servicepack 2 Update.......
Die meisten Panels haben jedoch eine 1GB CF-Karte. Um das Update durchzuführen benötigt man jedoch eine 2GB CF-Karte.
Ich bin gerade dabei mein Panel zu Updaten.....
Wenns geklappt hat werd ich euch bescheid geben!!!
Ansonsten find ich den neuen Look einwandfrei!!
MFG Andi
1. 2GB CF-Karte bootfähig gemacht.
2. Dann den Inhalt der originalen Pro-Face CF-Karte auf die 2GB Karte kopiert
3. von der neuen Karte gebootet.
4. Microsoft Service Pack 2 installiert (dauert auf dem Panel ca. 3 Stunden)
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
5. Microsoft Net-Framework 3 downloaden und installieren (dauert auch nochmal ca. 2 Stunden)
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
6. Gira Quad-Client installieren
Hört sich zwar einfach an, hat aber nen ganzen Samstag und Sonntag in Anspruch genommen.
Die Karte kann ich mir jetzt nochmal kopieren und auf eine andere "Bootfähige" CF-Karte aufspielen. Dann funktioniert das zweite Panel auch..... :-)
Am besten ist es aber eine 4GB CF-Karte zu verwenden, denn nach den ganzen Installationsverfahren ist die 2GB-Karte auch wieder voll!!!
Find es eigentlich traurig dass Pro-Face dafür Geld verlangt.
MFG Andi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaub beim der Funktion "Heizung" müsste uns mal einer von Gira aufklären!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nochmal ich.... der QC sendet keine 1 Byte Konnex-Betriebsartenumschaltung. Aber ich weiß nicht, was er sonst sendet. Die Werte sind immer höher. Bei Komfort sendet er eine 3, bei Standby eine 5, bei Nacht eine 8 und bei Frost eine 10. Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass die Betriebsartenumschaltung auch nicht "lesbar" ist. Kein Lese-Flag. Einschalten führt zu keinem Ergebnis. Also würde das heissen, dass auch nicht der richtige Modus im QC angezeigt wird....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein fehlendes KO im QC, ist auch meine Meinung.
Meine Triton´s haben auch ein KO Sollwert und KO Basissollwert.
Gruß Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte mich nun auch mal in die Diskussion der Heizungssteuerung über den Quadclient einklinken... (vielleicht sollten wir hierzu mal ein neues Thema aufmachen?)
Also: Es gibt in der Heizungs-Funktion des Quadclients genau fünf Objekte:
1.) Betriebsmodi-Umschaltung (1 Byte)
2.) Heizen/Kühlen
3.) Soll-Temperatur
4.) Ist-Temperatur
5.) Partyschaltung
Meine Erkenntnisse bis jetzt (ich setze den GIRA Tastsensor 2plus ein)
zu 1.) Raumtemeparturregler Betriebsmodus-Umschaltung auf "1 Byte" einstellen. Das erzeugt dann das Objekt 33 (sendet eine 0= automatik, 1= Komfort, 2= Standby, 3= Nacht, 4= Frost-/Hitzeschutz)
funktioniert.
zu 2.) Wenn man im TS einstellt "Heizen und Kühlen" erzeugt dieser das KO 40 "Betriebsartenumschaltung" Hier gilt 1Bit 0=kühlen, 1=heizen. Falls man das nicht benutzen kann/will, kann man im HS ein internes KO anlegen. Dieses nenne ich "QuadDummy1Bit=1" und setze den Initwert auf 1! Der HS meckert nämlich rum, wenn im QC Objekte nicht verbunden sind.
zu 4.) IST-Temperatur KO 28.
zu 5.) wie weiter oben beschrieben einfach einen Präsenztaster (Gira TS2+) einstellen und der erzeugt dann das KO 38. Hier habe ich mal 4 Stunden eingestellt, da ne Party unter 4 Stunden sowieso "kalt" ist ;-)
nun zu 3.) !
Es gibt zwei Objekte in einer "normalen" Konfig im TS2+ zu diesem Thema:
1.) KO 55 "Solltemperatur [Temperaturwert]"
Hier kann nur der aktuelle Wert (der Wert auf dem Display) angezeigt werden. Wenn man diesen Wert einstellt, funktioniert die Anzeige des Sollwertes zumindestens schonmal. Aber die Werteingabe ändert diesen nicht! Ist auch logisch. Das Lesen-Flag ist gesetzt, das Schreiben-Flag nicht. Auch das manuelle Setzen des Schreibflags hat keinerlei Änderung gebracht. Ist wohl nicht vorgesehen.
2.) KO 31 "Basis-Sollwert [Temperaturvorgabe]"
Diese Objekt ist von Gira zur Verstellung des Basis-Sollwertes angedacht. Dieser ändert dann alle anderen Weret der Betriebsmodi mit, da diese in Abhängigkeit stehen zum Basissollwert. Setzt man diesen Wert in den QC ein, kann man zumindest den Basissollwert verändern, bekommt diesen aber im QC nicht mehr angezeigt. Hier ist es genau anders herum: Lesen-Flag nicht gesetzt, Schreiben-Flag gesetzt. Das Setzen des Lese-Flags führt zu nichts.
Soweit ich es richtig verstehe kann ich am Display den Basis-Sollwert ändern. Wenn ich z. B. die Temperatur der Nachtabsenkung ändere, ändert er dadurch nicht den Basis-Sollwert sondern die Abhängigkeit zum Basissollwert. (in Kelvin)
Meines Erachtens fehlt entweder ein weiteres KO im QC oder ein "gemeinsames" KO im TS2+.
Mir fehlt für diesen Punkt echt der Ansatz. Ihr habt ja immer über das KO 50 geredet. Bei mir entsteht das bei Zuschaltung eines separten HK. Der erzeugt dann KO 50 für die zweite Stellgröße. Hier kann ich aber weder Solltemp noch Verstellung vornehmen?!
Hat irgendeiner das schonmal erfolgreich geschafft?
Vielen Dank. Jetzt geht es mir besser ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so ist das bei mir auch. Nur der Wert wird zwar gesendet, der Sollwert des RTR bleibt aber unverändert, d.h. selbst wenn ich 25 Grad sende wird der Heizungaktor nicht angesteuert. Sende ich einen Wert auf das KO Basissollwert, so ändert sich am TS+ der voreingestellte Sollwert und die Heizung heizt. Wenn ich Sollwert und Basissollwert in eine GA packe funktioniert alles, mit der Ausnahme, dass nach einer Umschaltung von Komfort, Standby, Nacht und Frostschutz, der passende Sollwert nicht gesetzt wird. Beispiel am TS+ Soll=20, sende mit QC 23, Soll=23, Tür auf Frostschutz=7, Tür zu Soll=7.Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenso nun hab ich auch nochmal genauer wegen der Heizung nach geschaut
Ich habe für die Sollwertverstellung, das Objekt 50 genommen.
Auf dieses wird auch der neue im QuadClient geänderte Sollwert gesendet, dass sehe ich in der normalen Visu.
Will ich aber nun am TS2+ mit der obersten Wippe die Temperatur verändern,
kann ich nur die im TS+ eingestellte Basistemperatur verändern.
Sollte hier nicht eigendlich dann die Solltemperatur aus dem QuadClient angezeigt und verändert werden?
Bin ratlos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stundendarstellungen gehen bei mir auch nicht,
und bei den anderen Funktioniert die min/max/durch. darstellung auch nicht so wie gewünscht (jedenfalls nicht wie bei den Archiven in der Visu/Menü)
Außerdem fehlt mir die Skalierung je nach Zeitraum bzw. eine Automatsiche sklaierung je nach grade vorhandenen Werten.
Es ist halt wirklich blöd z.B. für die Außentemp. einen einzigen bereich vorzugeben.
Im Tages oder Wochenbereich möchte ich da (im Augenblick) -5 - +10 Grad haben, im Sommer sieht es da anders aus...
Und Im Jahresgraphen möchte ich eben -15 - +35 oder so haben...
Grade die Diagramme sind echt noch nicht ausgereift finde ich.
Gruß
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Archiv Stunde wird nicht angezeigt
melde mich jetzt auch mal zu Wort:
Ich hab einen komischen Effekt (oder stehe auf dem Schlauch):
Die Stundendarstellung bei meinen Archiven (mehrere getestet) funktioniert nicht, erst die Tag / Wochen / Monats-Darstellung geht.
Ich habe überall das gleiche Archiv hinterlegt, die Uhrzeit des HS kommt vom NTP und ist richtig.
Einen Kommentar schreiben:
-
so nun hab ich auch nochmal genauer wegen der Heizung nach geschaut
Ich habe für die Sollwertverstellung, das Objekt 50 genommen.
Auf dieses wird auch der neue im QuadClient geänderte Sollwert gesendet, dass sehe ich in der normalen Visu.
Will ich aber nun am TS2+ mit der obersten Wippe die Temperatur verändern,
kann ich nur die im TS+ eingestellte Basistemperatur verändern.
Sollte hier nicht eigendlich dann die Solltemperatur aus dem QuadClient angezeigt und verändert werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
in dem du den energie graph von den plugins in die quadranten ziehst.Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigenTut mir leid, ich war auf keinen Lehrgang, wie kann ich eine .hsp installieren?
dann ganz rechts unter eigenschaften ---> unterelemente das archiv angibst. wie das archiv aussehen muss steht AUSFÜHRLICHST in der hilfe.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: