Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Tastsensor 3 - Busankoppler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Gira Tastsensor 3 - Busankoppler

    Hallo Forum,

    Kurze Frage: Kann ich den Gira Tastsensor 3 mit den Gira Busankoppler 3 verbauen? Der Busankoppler 3 hat kein LED Licht zur Ermittlung der IP Adresse; das sollte dann über die ETS4 - Applikation gehen?

    Alle anderen Busgeräte habe ich mit den "alten" Busankoppler verbaut.

    Danke im Voraus.

    #2
    wird auf den UP Busankoppler 3 aufgesteckt (siehe Zubehör). Erst die Kombination aus diesem Busankoppler und dem Tastsensor-Aufsatz ergibt eine funktionale Einheit.Das Aufstecken des Tastsensors auf einen UP Busankoppler 1 oder 2 (ältere Generation) ist nicht vorgesehen und führt dazu, dass die Gerätekombination ohne Funktion ist.

    Der Tastsensor 3 funktioniert nur mit einem Busankoppler 3, siehe oben
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Die Programmiertaste ist bei diesen Geräten dann nicht am Busankoppler sondern auf dem Tastsensor selbst.

      Die Physikalische Adresse wird auch im Tastsensor selbst gespeichert und nicht im Busankoppler

      Kommentar


        #4
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.

        Kommentar


          #5
          Oberste Tastenwippe ausklipsen, auf der rechten Seite befindet sich darunter die Programmiertaste und die Programmier-LED.

          Kommentar

          Lädt...
          X