IdR ist eine so tiefgreifende Topologieänderung unnötig, aber wenn nötig liessen sich bislang alle Geräte auf diese Art mit einer neuen PA versehen
-
Weil es hier so gut rein passt.. ich habe meine Topologie umgestellt und die Physikalischen Adressen überschrieben. Bei allen Geräten hat dies ohne Probleme funktioniert. Nur bei MDT Geräten klappt dies einfach nicht. Auch nicht, wenn ich vorher die Programmier LED leuchten lasse, wie an anderer Stelle empfohlen. Ist dies eine Eigenheit von MDT oder haben das mehrere Hersteller?
Das vergeben über die Programmiertaste ist natürlich ohne Probleme möglich, aber mit etwas "Lauferei" verbunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok habe ich falsch gelesen. Ich dachte er würde ein bestehendes Gerät haben und wüsste die PA nicht mehr.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenaußerdem geht's hier um die Nutzung gebrauchter Hardware, da wäre es sogar gut, wenn auch die GA-Zuordnung auch flöten geht. Ich würde da nach Vergabe der neuen PA einmal auf "Gerät entladen" gehen.
Wenn er natürlich ein gebrauchtes Gerät "neu" in sein System bringen will ist das so natürlich ohne Probleme möglich.
Das DRL Byte ist Bestandteil des KNX Protokolls. In Ihr ist die Zieladresse sowie die GA enthalten.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenWas ist das DRL Byte?
Ist abgeleitet von Destination Adress Flag, Routing Counter und Length
Einen Kommentar schreiben:
-
außerdem geht's hier um die Nutzung gebrauchter Hardware, da wäre es sogar gut, wenn auch die GA-Zuordnung auch flöten geht. Ich würde da nach Vergabe der neuen PA einmal auf "Gerät entladen" gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein. Die PA-Verwaltung ist im Device Model von der GA-Verwaltung komplett getrennt. Das macht auch historisch Sinn: der Busankoppler hat ja die PA, das Gerät die Applikation und damit auch die GA.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenAlso mein bescheidenes Verständnis würde sagen, dass dadurch die Addressierung der Gruppenaddressen flöten geht? Aber ich kann mich auch irren:
Da sich ja der Inhalt des DRL bytes ändert, ich weis nicht ob das dann die anderen Busgeräte mitbekommen.
Was ist das DRL Byte?
Max
Einen Kommentar schreiben:
-
Also mein bescheidenes Verständnis würde sagen, dass dadurch die Addressierung der Gruppenaddressen flöten geht? Aber ich kann mich auch irren:Zitat von supermaz Beitrag anzeigenWas ausser der ETS soll denn über die PA zugreifen? Und diese bestimmt ja gerade die neue PA.
Gruss,
Matthias
Da sich ja der Inhalt des DRL bytes ändert, ich weis nicht ob das dann die anderen Busgeräte mitbekommen.
Aber wie gesagt kann mich auch irren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gebrauchtware kann wie Neuware in Betrieb genommen werden - was vorher drauf war interessiert eh nicht.
Nur sollte man sie nicht unbedingt mit dem alten Ladeszustand ins "lebende" System klemmen - kann Probleme geben u. deshalb einen Minimalaufbau vorbereiten.
In ETS vorbereiten, PRG-Taste u. PA programmieren, Applikation laden - fertig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ausser der ETS soll denn über die PA zugreifen? Und diese bestimmt ja gerade die neue PA.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenJa es geht....allerdings kann dies weitreichende Auswirkungen haben!
Wenn du die PA änderst, wird alles, was vorher an diese Geräte gesendet wurde nicht mehr ankommen! Ich würde versuchen über den Bus- / Gruppenmonitor auf die PA zu schließen.
Gruss,
Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja es geht....allerdings kann dies weitreichende Auswirkungen haben!Zitat von schoppy1989 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe mehrere ältere Geräte, bei welchem bei denen ich die Physiklaischen Adressen nicht auf dem Gerät stehen und mir diese auch nicht bekannt ist. Nun möchte ich gerne diese in meinem EIB System integrieren.
Ist es möglich, einem Gerät welches schon eine Pysikalsiche Adresse und eine Applikation programiert hat, eine neue Pysiklaische Adresse neu zu geben oder geht dies nur über die Funktion Adresse überschreiben, wobei ich dann ja die alte Adresse benötige.
Da ich einige Geräte habe, wäre dies die einfachste und schnellste Möglichkeit falls dies geht.
Danke
Grüße Michael
Wenn du die PA änderst, wird alles, was vorher an diese Geräte gesendet wurde nicht mehr ankommen! Ich würde versuchen über den Bus- / Gruppenmonitor auf die PA zu schließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder um deine Frage noch mal konkret zu beantworten: ja, auch ein schon programmiertes Gerät kann man über den gleichen Weg wie ein Neugerät bearbeiten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht Programmiertaste drücken, physikalische Adresse programmieren, fertig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Physikalische Adresse Überschreiben
Hallo,
ich habe mehrere ältere Geräte, bei welchem bei denen ich die Physiklaischen Adressen nicht auf dem Gerät stehen und mir diese auch nicht bekannt ist. Nun möchte ich gerne diese in meinem EIB System integrieren.
Ist es möglich, einem Gerät welches schon eine Pysikalsiche Adresse und eine Applikation programiert hat, eine neue Pysiklaische Adresse neu zu geben oder geht dies nur über die Funktion Adresse überschreiben, wobei ich dann ja die alte Adresse benötige.
Da ich einige Geräte habe, wäre dies die einfachste und schnellste Möglichkeit falls dies geht.
Danke
Grüße MichaelStichworte: -

Einen Kommentar schreiben: