Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - HAGER TXA 208 C schaltet nicht durch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Schließe mal einen Verbraucher an , ich währe mir nicht sicher ob du mit den messspitzen bis zu den Kontakten kommst. Wenn du die Relais hörst schalten sie auch

    Kommentar


      #17
      Konfiguriere einfach mal den ersten Kanal als Schließer und lade die Applikation

      Kommentar


        #18
        Ich höre die Relais nicht, das ist das Problem.

        Kommentar


          #19
          Zieh mal den Stecker und Stecke die messspitzen in N und L. Dann schalte das Messgerät ein und stelle es auf Wechselspannung , dann denn stecker wieder einstecken und schauen ob eine Spannung anliegt ! Mann weiß ja nie

          Kommentar


            #20
            So 235,4 V, LEDs gehen an aber kein Relais Geräusch. Morgen bekomme ich einen neuen Aktor dann schau ich mal ob ich das gleiche Phänomen wieder habe.

            Mit neuem Aktor hat alles sofort funktioniert.

            Danke an alle

            Gruß

            Jürgen