    #16
    Zitat von vonderEhe Beitrag anzeigen
    Moin moin,

    das Hager TX216 ist ein Auslaufmodel und ich glaube auch garn nicht mehr zu haben. Hager hat ein neues Dali Gateway rausgebracht das TYA670D.
    Und Hager TYA670D sind ein OEM-modell von Gira/Insta und ist baugleich mit DALI Gateway Plus REG 218000

    Kommentar


      #17
      Hej Magdalena,

      unterstützt welche von Ihre EVGs auch den Dali-feature "Gerätetyp 8 (RGB)"?

      Ich habe noch kein Dali-KNX GW gefunden die es heute hat aber habe gehört es soll in kurzem Zukunft unterstützt werden.

      Kommentar


        #18
        Dass der DT8 derzeit nicht unterstützt wird liegt schlicht an der KNX-Seite - es gibt keine passende DPT-Spezifikation dafür. Ist aber in Arbeit ...

        Kommentar


          #19
          @ vonDerEhe: Ah, danke. Und intern hat mir jemand erzählt, das wäre aktuell... jetzt hab ich ein Argument, es nicht zu wollen.

          @DieterKoch: Genau diese Fehler, dass die Vorschaltgeräte nicht ganz das richtige machen versuche u.A. ich zu finden. An den Gateways von anderen Herstellern kann ich ja nichts ändern.
          Wie schon gesagt, mit dem Marketing hab ich gar nichts zu tun. Dass mehr DALI-Wissen bei Installateuren nicht schadet, da kann ich Dir nur recht geben.

          @Videonisse: Es gibt auch Geräte des DeviceType8, die meisten haben aber andere Typen. Was also bedeutet, das ich die paar DT8-Geräte (vorerst) nicht mit KNX-Gateways testen kann. Allerdings sollte und werde ich die Situation im Auge behalten.

          Kommentar


            #20
            Ich verwende immer noch gerne das N141/02 von Siemens in meinen Projekten, werde aber zukünftig wohl auf das N141/31 oder auf das Gira Plus gehen - aber wahrscheinlich wirds eher das Siemens, das scheint etwas flexibler in der Gruppen-/Einzelsteuerung zu sein.

            Funktional dürften Siemens (/02 und /31) und das neue Gira Plus (analog auch die Jung-Variante) derzeit ziemlich weit vorne sein.

            Auch wenn ich mich damit schonmal leicht unbeliebt gemacht habe: Probleme im DALI-Bereich hatte ich bislang mehrfach aber immer nur in Verbindung mit OEMs des IPAS SC64IP (mit dem neuen IPAS E64 Web und seinen OEM-Varianten habe ich keine Erfahrungen) - und wenn man hier im Forum was von DALI-Problemen liest ist meistens auch ein IPAS (OEM) im Spiel. Mag nun sein dass man bei IPAS den DALI-Standard besonders eng auslegt und alle anderen das irgendwie anders machen oder dass das IPAS (und die OEMs) ganz besonders häufig eingesetzt werden und deswegen einfach statistisch öfters vorkommen, nach meinen Erfahrungen in meiner eigenen Installation (Merten IPAS-OEM gegen Siemens N141/02 getauscht und alle DALI-Probleme waren weg) habe ich ein etwas distanziertes Verhältnis zu den IPAS (OEMs).

            Im Objektbereich würde ich mir auch mal noch Wago mit der 753-647-Klemme ansehen, damit geht dann auch DT8 (laufen in einem Projekt von mir mit den Zumtobel Panos Infinity Tunable White (der WAGO- und DALI-Teil wurde allerdings von einer anderen Firma gemacht, von mir ist nur die HS-Programmierung mit Visu).

            Kommentar


              #21
              Markus, was Du vom Ipas erzählst klingt für mich so, als sollte ich das auf jeden Fall haben. Danke.

              Kommentar


                #22
                Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
                Dass der DT8 derzeit nicht unterstützt wird liegt schlicht an der KNX-Seite - es gibt keine passende DPT-Spezifikation dafür. Ist aber in Arbeit ...
                In the KNX.org Specification gibt es 3 Byte DPT "232.600" DPT_Colour_RGB, sind diese nicht nutzbar heute?

                Ich weiß dass RGBW fehlt. Bei Bab Tec DUO DMX GATEWAY wird dann 4 Byte DPT 12.001 benutzt.

                Immerhin besser als 3 oder 4 separates 1 Byte objekte.

                Kommentar